Ersetzen eines Eberle RTR-E 6121

Optionen

Moin zusammen. Kann mir bitte jemand helfen mit Anschluss des tado Thermostats. Ich möchte damit meine Warmwasser Fußbodenheizung steuern. Derzeit wird dies über den Eberle RTR-E 6121 gesteuert. Dieser ist folgendermaßen angeschlossen


Vielen Dank im Voraus.

Antworten

  • timo_a
    Optionen
    Hallo Konstantin ich habe den Eberle 6124 aber dasselbe Problem. Stromführend war bei mir die 1 also geht der auf COM. Da es ein Öffner ist muss die 2 auf NC. N wird nicht genutzt. Mein Problem zurzeit dass der er viel zuviel heizt. Egal wie ich tado einstelle oder ausschalte ich hab 23grad! Es ist eine wasser fussbodenheizung mit cosmoroll stellantrieb. Vielleicht kann wer helfen?
  • gabbo
    Optionen

    Bei mir ist es 1 ist auf COM 2 NO. :D

  • Konstantin
    Optionen

    @timo_a vielen Dank für deine Rückmeldung. Werde ich so ausprobieren, denn z.Z. habe ich das so angeschlossen, wie bei @gabbo und es tut sich überhaupt nichts.

  • Tanko
    Optionen

    Gibt es hier schon eine funktionierende Lösung? ich habe auch den RTR-E 6124 und möchte ein smartes Thermostat anschließen (Fußbodenheizung, Wasser)


  • Albert_64
    Optionen

    Hi,

    Im RTR-E 6124 ist der Schalter als Öffner ausgelegt, bedeutet, solange keine Wärme gefordert wird, fliesst Strom zu deinem Ventil, um es geschlossen zu halten. Ohne Strom öffnet sich das Ventil, in dem Fall wenn das Thermostat Wärme verlangt, oder z.B. Sicherung von Heizung raus ist.

    Bei dem Tado muss somit wie @timo_a schon schrieb 1 auf COM und 2 auf NC (normally closed) N wird nicht benötigt und kommt auf P.

  • Tanko
    Optionen

    @Albert_64 Dankeschön!😊

  • MiSCH
    Optionen

    Wie muss ich das anschliessen? 6 => COM; 2=> NO; N => P

    Danke vorab 😀

  • Albert_64
    Optionen

    Ja das stimmt genau so.

  • MiSCH
    Optionen

    Irgendwie reagiert die Heizung nicht. 24° eingestellt, tut sich aber nix.

  • MiSCH
    Optionen

    Einstellung R01 HC01 HWx EKx Nix tut sich :(

  • Mabor
    Optionen

    Ich habe das gleiche Probleme. Ich höre zwar wie das Relais schlatet, wenn ich die Temperatur am Thermostaten ändere, aber die Heizung bleibt kalt :(

  • MiSCH
    Optionen
    Niemand eine Idee? Ich verzweifle
  • Albert_64
    Optionen

    @ Misch die Einstellungen R01 HC01 sind jedenfalls richtig, hast du ein Messgerät um auszumessen ob das Relais wirklich schliesst, wenn du die Temperatur hoch stellst.

    Dazu sollten die Drähte aber wieder abgeklemmt sein, du kannst auch bevor du die Sicherung wieder ein machst, die beiden Drähte miteinander verbinden, dann muss die Heizung starten, sobald du die Sicherung ein machst.

  • MiSCH
    Optionen

    Drähte (Braun/Schwarz) zusammengeklemmt, keine Reaktion.

  • Albert_64
    Optionen

    Das hat dann ja nichts mehr mit dem Thermostat zu tun, da hat deine Heizung ein Problem, zeigt die keine Störung an z.b. Wasserdruck im Heizkreislauf zu niedrig ......

    An der Heizung nichts umprogrammiert?

    Das Thermostat macht ja nichts anderes wie dein altes, fungiert als Schalter zwischen den beiden Drähten, Schalter geschlossen = Drähte zusammen, ergibt Heizung startet.

  • Tanko
    Optionen

    @Albert_64 habe es so wie beschrieben angeschlossen: tado öffnet das entsprechende Ventil der Fußbodenheizung, aber schließt es nicht wieder, wenn ich auf "AUS" gehe = das entsprechende Ventil der Fußbodenheizung bleibt offen 🤔

  • Albert_64
    Optionen

    Das Hört sich so an, als ob das Relais im Tado Thermostat nicht zu geht, bist du sicher dass die Einstellung R01 HC01 HWx EKx noch vorhanden ist.

    Ohne Strom öffnet das Ventil der Fussbodenheizung, mit Strom, also Relais geschlossen, würde es zu gehen, das kann man simulieren mit Drähten zusammen, und offen. Achtung da sind 230V im Spiel, immer Sicherung raus, bevor die zusammen oder gelöst werden.

    Dann müsste noch der Steuerausgang COM - NC auf Durchgang geprüft werden, Temperatur unter Soll einstellen, muss Durchgang sein, Temperatur über Soll, kein Durchgang

  • Tanko
    Tanko
    bearbeitet Januar 2022
    Optionen

    "...die Einstellung R01 HC01 HWx EKx..." wo finde ich diese Einstellung ?


    btw: die 230 V habe ich gerade gemerkt 😅

    Nachtrag: "Im RTR-E 6124 ist der Schalter als Öffner ausgelegt, bedeutet, solange keine Wärme gefordert wird, fliesst Strom zu deinem Ventil, um es geschlossen zu halten. Ohne Strom öffnet sich das Ventil, in dem Fall wenn das Thermostat Wärme verlangt, oder z.B. Sicherung von Heizung raus ist."

    - das würde doch bedeuten, dass wenn ich die Sicherung im Sicherungskasten auf "aus" schalte (für die Heizung), alle Ventile (in allen Räumen) der Fußbodenheizung auf gehen .... das ist bei mir aber nicht der Fall, wenn die Sicherung aus ist, dann schließen alle Ventile.

    Nachtrag 2: mir ist aufgefallen, dass der smarte Thermostat nur nach dem Einlegen der Batterien "klickt" - wenn ich die Temperatur manuell verändere (max oder off), hört man nichts - evtl. ist der Thermostat defekt?

  • Tanko
    Optionen

    Lösung: Bei mir ist es 1 ist auf COM und 2 NO. - NICHT NC!

  • Albert_64
    Optionen

    Schön dass es doch noch geklappt hat, da ist in deinem Eberle das Schema falsch angegeben, laut dem wäre es eben NC.

  • HeBi
    Optionen

    Macht es eigentlich einen Unterschied ob 1 auf COM und 2 auf NO oder 2 auf COM und 1 auf NO?

  • Tanko
    Optionen

    es scheint mir egal zu sein, da die Fotos hier unterschiedlich sind, aber beide Varianten funktionieren - es geht ja nur um das schließen des Stromkreislaufs 🤷‍♂️

  • AltbauTadoist
    bearbeitet März 2023
    Optionen

    Hallo zusammen,

    auch bei mir steht der Austausch eines Eberle RTR-E6124 gegen ein verkabeltes Tado-Thermostat an - mit einer kleinen Besonderheit. Bevor ich mich an's Schrauben mache, wollte ich hier nochmal zur Sicherheit euer Feedback zu meinem Verständnis des Schaltungsdiagramms einholen.

    Das Thermostat steuert eine Löblich Acleis AGLM, wenn es auslöst, beginnt die Therme zu heizen und heizt so lange, bis das Thermostat wieder signalisiert, dass es jetzt genügt.

    Bei mir sind von unten nach oben das zweite N und die 1 belegt, die 2 ist frei. Nach meinem Verständnis bedeutet das, dass die Schaltung über den Heizwiderstand für die thermische Rückführung (Rechteck mit "RF" in der Grafik) läuft. Das Kabel in 1 müsste bei Tado auf COM und das Kabel im zweiten N müsste auf NO ("normally open", weil das Eberle Thermostat ein Öffner ist und somit bei Erreichen der Solltemperatur der Stromkreis geöffnet wird). Auch die Installationsanleitung in der Tado-App schlägt NO vor; genau so ist es auch in der Anleitung für Fachinstallateure (unten verlinkt) beschrieben.

    Und nicht zuletzt war es auch bei @Tanko so, dass auf COM und NO verdrahtet werden musste.

    Stimmt das also so?

    Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Kommentare.



  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Optionen

    Das wurde damals bei dir falsch verschaltet.

    Wohl weil kein N-Leiter zu Verfügung stand.

    Du musst jedenfalls die beiden Drähte auf COM und NO klemmen.

  • AltbauTadoist
    bearbeitet März 2023
    Optionen
    Vielen Dank! Genau so habe ich es jetzt verdrahtet, 1 auf COM und "mein N" auf NO. Das entspricht auch dem Regelverhalten des RTR-E6124, dreht man die Temperatur hoch, schließt das Bimetall den Stromkreis (habe ich mir am ausgebauten Objekt live angesehen).

    Funktionstest bestanden, einzig beim Abschalten oder Runterregeln der Temperatur braucht das Tado Thermostat ein bisschen, bis es schaltet. Ca 20 Sekunden nachdem es anzeigt, dass es die Einstellung geändert hat. So lange läuft die Therme weiter.