Regulación temperatura maxima calefacción en caldera Wolf fgb-k-28

Opciones

Hola me instalaron una caldera "Wolf fgb-k-28" con el termostato Tado con un sistema de suelo radiante.

En teoría el termostato Tado es compatible con dicha caldera. Pero el tema es que al encender la calefacción el sistema llega a temperaturas de 70ºC que son muy perjudiciales para los suelo radiante. Alguno tenéis dicha caldera y con el termostato Tado limitado pata que la temperatura no sobrepase los 45ºC?

Muchas gracias

Respuestas

  • jacoscar
    Opciones
    Si la caldera no es opentherm, la temperatura se ajusta desde la caldera, el termostato puede solo encenderla y apagarla
  • Schiele
    Opciones

    @jacoscar

    Mi caldera y las conexiones que hice sí son OpenTherm.

    Puedo regular la temperatura del agua caliente.

    Pero no de la caldera.

    Alguien sabe si desde TADO se puede regular?

    Sé que lo hace automáticamente en función de la temperatura externa a la casa. Pero no me deja modificarla a mí por la app, como sí el agua

  • Germán
    Opciones

    Hola @Schiele

    Las opciones de control dependen de modelo de caldera también. Por favor contacta con nuestro soporte en el chat de www.tado.com e indícanos lo que necesitarías ajustar.


    Saludos,

    Germán