Pérdidas presión caldera?

Opciones

Desde que cambié cabezales y alguna otra modificación pierde presión la caldera.

Y, por más que he puesto papel para ver fugas, no localizo ninguna.

Alguien le ha pasado lo mismo?

Pudiera ser por los adaptadores de las válvulas?

En 3 los he usado, y en otras 3, directas. Con termostatizables Honeywell.

Respuestas

  • Germán
    Opciones

    Hola Schiele,

    Las válvulas de los radiadores no deben de dejar salir nunca agua. Por favor consulta con el fontanero que se hizo cargo de instalar las válvulas en los radiadores o con tu técnico de calefacción.


    Saludos,

    Germán

  • Schiele
    Opciones

    @Germán

    Gracias Germán.

    Me pondré en contacto conmigo mismo, pues soy yo el instalador.

    Sí ni siquiera supo poner el termostato el técnico de la caldera, como para pedirle los cabezales😅

    Además, estando comprando piezas de fontanería cen la tienda, estaba el fontanero de Mapfre y ponía cara de "chino" con lo de la calefacción inteligente 😂

    Pondré papelito más cerca de cada válvula o conexión del radiador. Porque no sólo cambié cabezales.

    Aproveché para repaso general. Juntas defectuosas. Un detentor que fugaba. Cambié tres radiadores completos. 10 purgadores los pasé a automáticos.

    Es poca pérdida. Algún tapón o purgador que le falta media rosca más.

    Aunque el purgador automático no lo permite, por posición vertical.

    A investigar toca.

  • Jose_Luis_llv
    Opciones

    Hola @Schiele al poner los purgadores automáticos me pasó durante algún tiempo, supongo que hasta que salió todo el aire, que bajaba la presión sin ton ni son.

    Por otra parte, también descubrí que el grifo de vaciado del circuito producía una pequeña fuga que reducía la presión con el paso de los días. Lo apreté cuidadosamente y desapareció el problema.

    Suerte.

  • Schiele
    Opciones

    @Jose_Luis_llv

    Gracias.

    Investigaré y lo que dices .

    No sé me habías ocurrido lo del grifo.


    Por cierto, no será por dejarlos abiertos todos??

    He supuesto, que al llevar flotador cada uno, deben estar en ésa posición.

  • Schiele
    Opciones
    Por cierto, se resolvió las pérdidas de presión de la caldera.
    El instalador dejó dos fugas cuando la instaló hace 9 meses😡
    Le he hecho venir a apretar ambas tuercas.