Valvole Tado° non aprono il circuito idraulico

Opzioni

Salve,

ho acquistato 9 valvole Tado° per l'impianto di riscaldamento del mio appartamento, ma sembra che solo una valvola su 9 riesca ad aprire il circuito idraulico, scaldando il termosifone. Gli altri 8 termosifoni restano freddi.

Per "forzare" l'apertura delle valvole, ho impostato la temperatura desiderata a 25°, mentre la temperatura ambiente è a circa 20°.

La caldaia è condominiale, è accesa e ho verificato l'assenza di aria nei circuiti. Il tubo di mandata del collettore del mio appartamento è caldo, quindi sembra che l'acqua calda arrivi al mio collettore, ma sembra anche che le valvole non aprano il circuito.

Ho provato ad aprire un ticket a Tado°, ma ancora non ho nessuna risposta. Qualcuno sa suggerirmi cosa posso fare?

Commenti

  • Marcoggì
    Opzioni
    Problema risolto, non dipendente dalle valvole.
    Anche senza valvole montate, i termosifoni restavano freddi.
    Risolto aumentando la pressione della caldaia condominiale a 2 bar e spurgando l’aria.
    Potete chiudere il topic.