valvola termostatica che perde... e ora?

daniloronchi
modificato aprile 2021 in Domande e commenti

Buonasera a tutti, ho il sistema Tado da qualche anno, e da novembre scorso ho inserito le valvole termostatiche su ogni mio termosifone.

Questa sera una valvola ha cominciato a perdere. Se tolgo la testa, e premo lo spillo in plastica esce ancora più acqua.

Cosa potrebbe essere? Come posso fare a sistemare la cosa?

Risposte

  • Andyz68
    Andyz68 ✭✭✭

    Quella che perde è ovviamente la valvola sul termosifone e non la testa TADO.

    Quando premi lo spillo chiudi la valvola e, aumentando la pressione, è normale che perda ancora di più.

    Se perde da un attacco probabilmente basta stringerlo oppure aprire e cambiare la guarnizione.

    Se non sei pratico ti direi che devi chiamare l'idraulico.

  • Ciao e grazie per la risposta.

    Certo non è la valvola termostatica. Quella l'ho tolta.

    Oggi tolgo la parte in plastica a cui si avvita la valvola termostatica lasciando la nuda valvola. Se perde ancora ovviamente mi toccherà chiamare l'idraulico. Grazie.

  • Andyz68
    Andyz68 ✭✭✭

    Non può certo essere la parte in plastica esterna che la fa perdere...

  • No, infatti è l'insieme di spillo e guarnizione.

    Grazie.