Tado blijft verwateren

Hoi ik heb intergas combi HR 28/24 a en tado thermostaat en tado knoppen op verwarming.

Als iemand verwarmingsknop aanzet dus kamer verwarmt. Wordt het beneden heel warm. Hoe kan ik dit oplossen.

Gr. Wiebe

Beste Antwoorden

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    december 2020 aangepast Antwoord ✓

    Omdat het anders beneden heel warm wordt als de kamers boven warmte vragen terwijl het beneden al op temperatuur was...

  • B79
    B79 ✭✭✭
    Antwoord ✓
    Klopt. Maar je thermostaat werkt niet magisch.
    Het water naar je woonkamer moet geblokkeerd gaan worden als er boven warmte vraag is. Het cv water stroomt namelijk overal naar toe waar de knoppen open staan.
    Dus als het beneden warm genoeg is en boven niet blijft er warm water stromen naar de radiatoren.

Antwoorden

  • B79
    B79 ✭✭✭
    Heb je beneden ook slimme knoppen? Zo niet dan daar ook plaatsen.
  • Waarom moet ik beneden ook slimme knoppen. Ik heb daar toch een thermostaat