3 positie stadsverwarmingsklep

Ik heb stadsverwarming met een Siemens REV34DC thermostaat en een Siemens Acvatix SQS35 klep.

Nu lees ik in de SIemens Specs dat deze een '3-position controller with PI response (for REV34..)' heeft.

Het is me niet helemaal helder wat dat nu precies doet, maar als ik bij Tado Configuratie deze thermostaat selecteer om de Tado V3+ thermostaat te installeren ipv de REV34DC krijg ik de melding dat er 'iets gecontroleerd' moet worden.

Er komen ook 3 draden de thermostaat binnen, en de Tado heeft maar plek voor 2.

Iemand een idee hoe nu verder?

Antwoorden

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Dat is voor een soort modulatie dmv een kraan. Volgens mij ondersteunt Tado dat niet maar het beste kun je het de helpdesk vragen (wat die melding waarschijnlijk ook suggereert).

  • Krijg idd het antwoord dat mijn systeem 'niet ondersteunt' wordt. Dit terwijl ik het vooraf gevraagd had :(

    Toch nog even verder zitten zoeken:

    De SQS35 klep heeft een '3-punts aansturing'. Uit de SIemens manual:

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    3-position control at terminals Y1 or Y2:

    • Voltage at Y1: Valve stem retracts, through-port opens

    • Voltage at Y2: Valve stem extends, through-port closes

    • No voltage at Y1 or Y2: Valve stem holds current position

    ~~~~~~~~~~~~~~

    De Siemens thermostaat gaf volgens mij altijd gedurende 150-160s een signaal, waardoor de klep zich opende/sloot.

    De bedrade Tado thermostaat heeft een relais schakeling: COMmon, NO (normally open) en NC (normally closed). Als ik Y1 aansluit op NO en Y2 op NC, lijkt één en ander goed te werken.

    Verschil voor de klep is dat er niet alleen spanning op Y1 en Y2 staat tijdens het openen cq sluiten, maar altijd (bij open op Y1, bij sluiten op Y2).

    Volgens mij kan de klep hier wel tegen, maar in de specs kan ik dat toch niet terugvinden. Mocht iemand daar iets vanaf weten??? dan hoor ik het graag.

  • Hi,

    I have the same installation as you. But I have not started yet. If you find out, if and how it works. I would be interested too.

    Best

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    maart 2021 aangepast

    @brinkvillage Zullen we in Engels doorgaan ivm Ambermoon?

    For your question I consulted the Siemens manual.

    The wiring you propose seems ok to me. Lets assume Y1 opens the valve and Y2 closes it.

    In the power lines there are placed Limit switches for 100% and 0% stroke. Is looks as if their function is to cut the power of the motor when their position is reached (although there is no text indicating so). If yo want to be sure you could measure if there is a current in the feeding wires while opened or closed completely.

    Do you keep us informed about the results?

  • I've connected the wires like I've described above and the system is working fine now for over 2 months. The valve opens/closes upon request. I've not been able to verify the presence and correct functioning of the Limit switches but as they're there according to the Siemens documentation I assume they're working correctly.