Ongevraagde warmte in de ochtend

Opties

Hallo,

Wij hebben sinds kort een Tado bedraade thermosstaat beneden icm VV, en boven 3 radiator knoppen.

Nu het warmere weer wat aantrekt is het voldoende warm in huis om de verwarming uit te schakelen.

Maar nu het probleem, in de ochtend als we beneden komen dan heeft de VV staan loeien, het komt dan regelmatig voor dat het +/- 26gr. is in de woonkamer. Naast dat dit gewoon vervelend warm is vinden wij dit ook erg zonde voor de portemonnee.

De kamers boven hebben hier geen last van. We hebben overigens nog 1 Tado radiator knop over. Misschien dat die tussen de VV kan?

Ik vind het alleen bijzonder dat de CV toch warmte stuurt zonder vraag. Heeft iemand een idee hoe dit kan?

We hebben een Intergas HRE 36/30 CV ketel (2020).


Met vriendelijke groet,


Jeffrey


Beste Antwoord

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Antwoord ✓
    Opties

    Het water gaat waar het kan gaan. Dus als er geen regeling in de vorm van een klep oid op de vloerverwarming zit dan warmt die op bij iedere warmtevraag van de slaapkamers met Tado knoppen. Je kunt inderdaad de overgebleven Tado knop daarvoor gebruiken, lees de artikelen daarover op dit forum maar eens.

Antwoorden

  • pascalv
    pascalv ✭✭
    Opties
    Das inderdaad vreemd en niet hoe het hoort. Altijd al gehad of nu voor eerste keer?
  • JkvL
    Opties
    Eigenlijk sinds het warm genoeg is om de verwarming uit te schakelen. We hebben nu ongeveer 3 maanden het Tado systeem in huis. In de titel staat in de ochtend, maar het verwarmen gaat de hele dag door. Dat viel me gisteren op op m'n vrije dag.