Tado i.c.m. Nefit Trendline CW4 ketel
Beste leden,
Ik heb helaas te maken met een probleem waar mijn installateur niet meer uitkomt. Erg benieuwd naar jullie raad.
De feiten:
- Sinds 4 jaar gebruik van Tado slimme bedrade thermostaat en slimme thermostaat knoppen op alle radiatoren, behalve in de badkamer (deze radiatorkraan staat altijd open ivm doorstroom).
- Tot december 2023 probleemloos gewerkt icm een intergas HR combiketel.
- In december 2023 ketel vervangen voor Nefit Trendline CW4 door erkend installateur. En is de Tado thermostaat aangepast naar de nieuwe CV ketel en op modulerend ingesteld.
- In januari 2025 is een vuilafscheider in de CV installatie achteraf gemonteerd.
- Vanaf dat moment de volgende problemen:
1. om gemiddeld twee weken drukverlies in de ketel. (Van 1.9 tot 0.9).
2. De ketel blijft vrijwel continu OY-204 / OA-202 meldingen geven. Met name als de warmtevraag klein is (bij het moduleren) beland de ketel vrijwel constant in de OY/OA meldingen. In de ochtend bij het opwarmen krijgt de ketel de warmte nog wel weg. Met het koudere weer nu buiten is de dit ook beneden in huis te merken. Het voelt in de pauzes/wachtstand kouder aan in huis. Ik los het nu wel is op met de kachel een graad hoger zetten. Maar bij het bereiken van de extra graad herhaalt zich hetzelfde probleem.
Nefit reactie als volgt:
“Het toestel start altijd rond 45-50% op en zal daarna naar laaglast gaan (6kW) als er onvoldoende flow is door het systeem stopt het toestel en kan op 0Y of 0A komen na een flowstoring. Er zal meer flow gegenereerd moeten worden als de naregeling alles dicht laat lopen
Wij hebben de warmtewisselaar preventief vervangen ivm melding lekkage in toestel (310380224) maar geen lekkage gevonden.
Een 0A kan ook veroorzaakt worden als de naregeling ook het toestel aanstuurt, het (te) vaak schakelen zorgt voor een antipendeltijd.
Advies om de naregeling van het toestel te halen en een voorregeling van Nefit te gebruiken. Dan bent u van de 0A af.”
Mijn installateur heeft de circulatiepomp en het overstortventiel al vervangen om beide problemen tegen te gaan, helaas zonder gewenst resultaat. Nefit heeft de warmtewisselaar vervangen. Ook zonder effect. Er zijn afsluiters geplaatst om lekkage in de leidingen uit te sluiten. Er is geen lekkage geconstateerd.
De situatie is nu
1.dat de ketel na het opwarmen vrijwel continu gaat pendelen omdat het zijn warmte niet kwijt kan.
2. En er gemiddeld om de twee weken drukverlies is.
Nefit stelt nu voor Tado helemaal eraf te halen. Maar is Tado de veroorzaker van het probleem m.b.t. het dichtlopen van de installatie? Of ligt dit aan het gedrag van de ketel?
En klopt het wat Nefit stelt dat de ketel gaat pendelen doordat Tado deze (te vaak) laat schakelen?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Mvg
Steven
Ik heb helaas te maken met een probleem waar mijn installateur niet meer uitkomt. Erg benieuwd naar jullie raad.
De feiten:
- Sinds 4 jaar gebruik van Tado slimme bedrade thermostaat en slimme thermostaat knoppen op alle radiatoren, behalve in de badkamer (deze radiatorkraan staat altijd open ivm doorstroom).
- Tot december 2023 probleemloos gewerkt icm een intergas HR combiketel.
- In december 2023 ketel vervangen voor Nefit Trendline CW4 door erkend installateur. En is de Tado thermostaat aangepast naar de nieuwe CV ketel en op modulerend ingesteld.
- In januari 2025 is een vuilafscheider in de CV installatie achteraf gemonteerd.
- Vanaf dat moment de volgende problemen:
1. om gemiddeld twee weken drukverlies in de ketel. (Van 1.9 tot 0.9).
2. De ketel blijft vrijwel continu OY-204 / OA-202 meldingen geven. Met name als de warmtevraag klein is (bij het moduleren) beland de ketel vrijwel constant in de OY/OA meldingen. In de ochtend bij het opwarmen krijgt de ketel de warmte nog wel weg. Met het koudere weer nu buiten is de dit ook beneden in huis te merken. Het voelt in de pauzes/wachtstand kouder aan in huis. Ik los het nu wel is op met de kachel een graad hoger zetten. Maar bij het bereiken van de extra graad herhaalt zich hetzelfde probleem.
Nefit reactie als volgt:
“Het toestel start altijd rond 45-50% op en zal daarna naar laaglast gaan (6kW) als er onvoldoende flow is door het systeem stopt het toestel en kan op 0Y of 0A komen na een flowstoring. Er zal meer flow gegenereerd moeten worden als de naregeling alles dicht laat lopen
Wij hebben de warmtewisselaar preventief vervangen ivm melding lekkage in toestel (310380224) maar geen lekkage gevonden.
Een 0A kan ook veroorzaakt worden als de naregeling ook het toestel aanstuurt, het (te) vaak schakelen zorgt voor een antipendeltijd.
Advies om de naregeling van het toestel te halen en een voorregeling van Nefit te gebruiken. Dan bent u van de 0A af.”
Mijn installateur heeft de circulatiepomp en het overstortventiel al vervangen om beide problemen tegen te gaan, helaas zonder gewenst resultaat. Nefit heeft de warmtewisselaar vervangen. Ook zonder effect. Er zijn afsluiters geplaatst om lekkage in de leidingen uit te sluiten. Er is geen lekkage geconstateerd.
De situatie is nu
1.dat de ketel na het opwarmen vrijwel continu gaat pendelen omdat het zijn warmte niet kwijt kan.
2. En er gemiddeld om de twee weken drukverlies is.
Nefit stelt nu voor Tado helemaal eraf te halen. Maar is Tado de veroorzaker van het probleem m.b.t. het dichtlopen van de installatie? Of ligt dit aan het gedrag van de ketel?
En klopt het wat Nefit stelt dat de ketel gaat pendelen doordat Tado deze (te vaak) laat schakelen?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Mvg
Steven
Getagd:
0
Reacties
-
Teruggaan naar de situatie voordat de problemen ontstonden, dus de vuilafscheider verwijderen.
Edit: misschien is je expansievat gesneuveld tijdens het plaatsen van de vuilafscheider. Ik neem aan dat het systeem toen drukloos is geweest
1 -
Bedankt Douwe. Ik zal het voorleggen/navragen.0
-
Ik ben verder benieuwd of er gebruikers van Tado zijn icm een Nefit ketel waar het wel probleemloos werkt. Hoor het graag.0
-
Mijn Nefit werkt probleemloos met tado. Ik heb geen vuilafscheider. Ik zou die als verdachte aanwijzen. Zonder ging goed, ding is geïnstalleerd en problemen beginnen.
Zit die wel goed, beperkt die de flow? Even terug naar installateur van de vas.1