Compensación de temperatura en cabezales termostáticos

Opciones

Estimados amigos de Tado,

Recientemente he comprado unos cabezales termostáticos (vivo en un edificio con calefacción central) y he detectado que al estar encendido el radiador, la temperatura medida por el cabezal es mayor que la realmente hay en la habitación. Esto hace que el cabezal cerrase el radiador antes de que la habitación llegase a la temperatura deseada. Para corregirlo, he modificado el parámetro de compensación de temperatura (disminuyendo 4ªC a la temperatura medida) y así se ha solucionado el problema. Sin embargo, debido a esa compensación de temperatura, cuando la calefacción central está apagada, el cabezal termostático mide erróneamente la temperatura de la habitación (4ªC menos), haciendo que las gráficas no sean reales. Creo que esto puede ser un problema también en épocas de primavera-otoño cuando la temperatura ambiente sea cercana a la de consigna.

¿Hay alguna manera de aplicar la compensación de temperatura sólo cuando el cabezal termostático está en posición abierta? Lo ideal sería que se aplicase la compensación de temperatura proporcionalmente al grado de apertura del cabezal.

Gracias y un saludo

Comentarios

  • Germán
    Opciones

    Hola,

    La compensación está siempre activa porque está ideada para calibrar el termostato cuando su localización no es idónea. Si no es suficiente para compensar entonces normalmente es recomendable usar otro dispositivo como medición de temperatura en la zona (p. ej. un Termostato Inteligente).

    En cualquier caso, te animamos a que lo propongas en la sección "Sugerencias, ideas y mejoras" de este foro donde otros usuarios pueden también valorar y añadir su opinión.


    Saludos,

    Germán