TADO en caldera BAXI NEODENS PLUS 33

Hola, he adquirido el termostato inhalambrico kit de inicio V3+ , no corta la caldera, la caldera sigue en marcha aunque desde la app la apague o baje la temperatura. La Caldera es una Baxi neodens plus 33. He conectado segun la app dos clables, el gris y el negro en la caldera en el lugar que habia un puente, el naranja tapado con cinta aislante

, y en el emisor inhalambrico en el lugar que pone un "+" y un "-", pero nada, no corta, esta todo el rato encendida baje o suba la temperatura desde la app o desde el aparato sensor. ¿Que hago mal?, no vale para mi caldera?

GRACIAS

Respuestas

  • Bueno por si le pasa a alguien, parece que yo siguiendo en el movil la instalacion me ponia que los pusiera en "- y +", asi no funciona, en mi caldera Baxi neodens hay que ponerlos en COM/NO.

    Un Saludo

  • Hola, ¿con esta configuración que indicas la caldera funciona como modulante o enciende y apaga a la antigua? Acabo de comprarme la misma caldera y no hay manera.