w.Intercom = i;Comment brancher le thermostat tado en lieu et place du theben ? — tado° Community

Comment brancher le thermostat tado en lieu et place du theben ?

Bonjour,

Comment brancher le tado fil en remplacement de mon theben qui commandait le circulateur?

NC / NO / COM ?

Merci

Meilleure réponse

  • Domotix
    Réponse ✓

    Bonjour,

    NC (Normally Closed, normalement fermé) = borne 1 sur le Theben

    COM (Commun) = borne 2

    NO (Normally Open, normalement ouvert) = borne 3

    Donc, mettre les fils venant de la chaudière sur COM et NO.

    Bien à vous,

    Patrick.

    (zut, coiffé sur le fil)

Réponses

  • Bonjour,

    2 sûr COM

    3 sûr NO

  • Merci à vous deux.
    Ça ne coupe jamais le circulateur!!!
    Il ne bascule pas.
    Grosse déception, sentiment d’une belle arnaque
  • Une garantie peut-être?


  • Ca fonctionne déjà des milliers de fois, c’est certainement pas une arnaque

    A tu programmé R01



  • Oh oh, pas vu cette programmation (merci), j'essaie demain !

  • djos
    Modifié (novembre 2022)

    Mais déjà là j'entends maintenant le basculement du contact !!! Merci

  • Bjr,

    Remontage ce matin, ça fonctionne !

    Merci à tous

  • Bonjour,

    J'ai une chaudière ThemaPlus Condens MA 26-CS/1(N-FR) et le tado V3+ avec thermostat, récepteur et bridge.

    J'ai brancher les bornes Com et No côté récepteur Tado et sur le RT côté chaudière.

    Quand je tente de passer en R01 sur le thermostat j'ai le message "fail" lors de l'enregistrement.

    Du coup, je n'arrive pas à piloter la chaudière avec ce contact sec. Je n'arrive pas à trouver la configuration.

    Si vous avez une idée, je prends!

    Merci d'avance
  • Vous avez bien suivi le monde d’emploi dans ma réponse, un peut plus haut.

    Peu importe que le thermostat soit connecté ou non, la programmation pour le relais fonctionne toujours.