Bonjour,

Comment brancher le tado fil en remplacement de mon theben qui commandait le circulateur?

NC / NO / COM ?

Merci

Meilleure réponse

  • Domotix
    Domotix
    Réponse ✓
    Options

    Bonjour,

    NC (Normally Closed, normalement fermé) = borne 1 sur le Theben

    COM (Commun) = borne 2

    NO (Normally Open, normalement ouvert) = borne 3

    Donc, mettre les fils venant de la chaudière sur COM et NO.

    Bien à vous,

    Patrick.

    (zut, coiffé sur le fil)

Réponses

  • Albert_64
    Options

    Bonjour,

    2 sûr COM

    3 sûr NO

  • djos
    Options
    Merci à vous deux.
    Ça ne coupe jamais le circulateur!!!
    Il ne bascule pas.
    Grosse déception, sentiment d’une belle arnaque
  • djos
    Options

    Une garantie peut-être?


  • Albert_64
    Options

    Ca fonctionne déjà des milliers de fois, c’est certainement pas une arnaque

    A tu programmé R01



  • djos
    Options

    Oh oh, pas vu cette programmation (merci), j'essaie demain !

  • djos
    djos
    Modifié (novembre 2022)
    Options

    Mais déjà là j'entends maintenant le basculement du contact !!! Merci

  • djos
    Options

    Bjr,

    Remontage ce matin, ça fonctionne !

    Merci à tous

  • Rams
    Options
    Bonjour,

    J'ai une chaudière ThemaPlus Condens MA 26-CS/1(N-FR) et le tado V3+ avec thermostat, récepteur et bridge.

    J'ai brancher les bornes Com et No côté récepteur Tado et sur le RT côté chaudière.

    Quand je tente de passer en R01 sur le thermostat j'ai le message "fail" lors de l'enregistrement.

    Du coup, je n'arrive pas à piloter la chaudière avec ce contact sec. Je n'arrive pas à trouver la configuration.

    Si vous avez une idée, je prends!

    Merci d'avance
  • Albert_64
    Options

    Vous avez bien suivi le monde d’emploi dans ma réponse, un peut plus haut.

    Peu importe que le thermostat soit connecté ou non, la programmation pour le relais fonctionne toujours.