Bonjour à tous,

Je viens de prendre livraison d'un appartement neuf chauffé grâce à un réseau de chaleur urbain. L'installation d'origine de l'appartement est composée d'un thermostat d'ambiance Giacomini, associé avec des têtes thermostatiques de la même marque sur les radiateurs.

Le thermostat contrôle une vanne Danfoss TWA-Z NC et l'ouvre donc lorsque la température de consigne n'est pas atteinte.

N'y connaissant pas grand-chose en électricité et chauffage, je ponce les documentations techniques de chaque marque pour comprendre comment procéder pour raccorder un thermostat Tado sur cette installation.

La documentation de la vanne : https://assets.danfoss.com/documents/latest/71713/AI113186475451fr-000501.pdf

Le cablage actuel :

Sauriez-vous m'indiquer comment doit-être câblée ce type de vanne avec un Tado ?

Merci à vous et bonne journée !

Meilleure réponse

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Réponse ✓

    Bonjour,

    Sûr le Thermostat filaire de Tado, la vanne doit être branché, rouge sûr COM et noir sûr NO.

    Et surtout, n'oubliez pas de retirer le fusible avant de commencer.