Nouvelle installation - fonctionnement erratique

Bonjour,

J'ai terminé hier une installation Thermostat V3 câblé + 6 vannes. Le résultat n'est pas celui attendu

  • chambres : demande 5°. Radiateurs fonctionnent à fond. Donc 21°. Pourtant, la vanne a chaque fois indiqué que le calibrage était effectué.
  • séjour : 20° demandé. Chaleur dans la pièce 17.8°. Demande manuelle à 25°. Le thermostat n'enclenche pas la chaudière. Puis au bout d'un temps, la chaudière est finalement activée.

La chaudière est commandée par un simple relai. La communication "relai thermostat -> relai chaudière" a été véirifée.

Merci pour l'aide.

Guy

Réponses

  • Concernant ceci : chambres : demande 5°. Radiateurs fonctionnent à fond. 

    Voici mon erreur : utiliser une tigette d'adaptateur trop courte. Donc, quand Tado ferme la vanne, cela n'appuie pas assez sur l'insert de la vanne thermostatique. Et l'eau chaude continue d'alimenter le radiateur.