vanne thermostatique en mode passif?
Bonjour,
j'ai deux thermostats reliés sur deux circulateurs (chauffage sol et radiateurs), et des vannes thermostatiques ds les chambres. Le soucis est que les vannes thermostatique déclenchent les deux circulateurs. Je voudrais que les vannes rêglent la température mais ne demandent pas au circulateur de se mettre en route.
Donc, si j'ai bien compris. Il est possible de faire rêgler les vannes thermostiques par le support en mode passif cad qu'elles ne vont pas demander aux thermostats de déclencher la chaudière. Comment voit-on que cela est activé et quand est-ce que cette option sera disponible directement sur application ? Cela pourrait être utile de pouvoir activer/désactiver cette option en fonction des certaines scénarios.. par exemples si on a des invités ou les périodes d'examen our les jeunes restent plus longtemps dans leur chambre. Merci
Réponses
-
ok j'ai trouvé cela se fait sur la pièce et spécifier qu'elle n'est pas liée au thermostat
1 -
merci pour votre partage c'est tout à fait ce que je cherchais
0