Câblage V3+ sans fils - Vaillant turbo max

Options
Bonjour, j’ai une chaudière Vaillant Turbomax plus VUW BE 362/2-5 H R3.

J’ai commandé le kit V3+ sans fil. J’ai effectué la configuration analogue (vieille chaudière) mais je remarque que mon panneau de commande est en 21V et non en 24V comme devrait l’être sur le manuel d’instruction.

Résultat, le thermostat déclenche mais la chaudière ne déclenche pas. Cette dernière va très bien (entretient fait et test avec eau chaude du robinet).
Tout a bien été configuré via le manuel pour professionnels.

Quelqu’un aurait-il une solution ?

Bien à vous,

Cyrian.

Réponses

  • Cyrian
    Options
    Problème réglé, il ne faut pas connecter la chaudière sur le fiches 7-8-9 mais sur les 2-3 en 230V et suivre l’installation sur l’application TADO.