Branchement Tado v3 sur vitodens 100w
Bonjour
j'ai donc acheté un tado v3 en remplacement de mon netatmo connecté.
le problème est que la chaudière chauffe dès que je raccorde les cables du reelais sans fil à la chaudlière. je suis sur le bornier 96. dailleurs si les deux fils reliés au bornier de la chaudière se touche alors elle se déclenche. Preuve que je suis bien branché sur la chaulière. le netatmo est aussi branché sur ce bornier.
or dès que je branche mes cables sur le relais sans fil tado ( meme éteint ), la chaudière chauffe direct. sur le relais tado je me branche sur le + et - comme expliqué sur le notice.
je me demande si'il n'y a pas un défaut sur la connectique du relais?
si quelqu'un a une idée, ce serait sympa
Merci
Réponses
-
Bonjour,
Les bornes + et - ne sont pas pour le relais, mais c’est la commande BUS.
Le relais et comme bien indiqué COM, NO et NC. Chez vous probablement COM et NC.