Tado v3 + chaudière Chappee Initia + HTE
Bonjour à tous
Après avoir arpenté beaucoup de forums, j'aurai aimé savoir si le thermostat Tado que j'ai acquis permet de réguler la température de ma chaudière à condensation qui dispose déjà d'une sonde extérieure. A lire les pré requis il me faut la brancher sur le bornier M2 et non M1 (pas de contact sec pour chaudière à condensation pour ne pas annuler tous les bénéfices de cette dernière), mais j'ai quelques questions :
Nous sommes d'accord qu'il s'agit du coup d'une sonde auxiliaire qui viendra compléter, mais j'ai du mal avec le terme sonde auxiliaire.
Si quelqu'un au vue des captures/photos peut me confirmer que c'est le bon mode opératoire, je vous en remercierai.
Cordialement
Réponses
-
Bjr,
J ai cette serie et je suis sur le bornier M1 sur les emplacements 1 et 2 (à la place du shunte) et en mode contact sec sur le relais Tado.
Je ne pense pas qu'il fasse cabler sur les sondes.
Bonne journée.
1 -
Bonjour,
Votre Chappee Initia + HTE na pas de système BUS (OpenTherm) sur le borniez M2, c’est seulement le contact sec sur M1.
1 -
Bonjour, merci pour vos réponses.
Nous sommes d’accord qu’en contact sec, des que la température réglée sur 21 passera en-dessous, la chaudière s’allumera pour remonter à 21, puis rebelote si cela redescend 10 minutes plus tard ? J’ai cru comprendre qu’avec ce genre de chaudières un thermostat connecté n’est pas recommandé car cela entraîne l’allumage / extinction à répétition « à fond » pour chauffer, et nous de manière graduelle.
De plus, le manuel tado pour ce modèle de chaudière précis indique bien de la brancher sur le bornier m2 comme une sonde, et non m1. D’où mon interrogation, pourquoi une telle erreur ?
Encore merci.0 -
Le thermostat Tado et jamais branché en place d’une sonde.
Quel modèle exact de la Chappee Initia + HTE avez-vous. On effets il existe des modèles …. HTE avec le Bus OpenTherm sûr le Bornier M2 en 4 et 5.
Sur votre mode d’emploi 4 et 5 sont par contre pour la sonde externe. Une simple sonde livre seulement une valeur qui change proportionnellement soit en tension ou en résistance. OpenTherm c’est par une communication digital.
0 -
En regardant le manuel pour la sonde Chappee officielle : https://www.chappee.com/content/download/102591/file/Guide%20de%20compatibilite%CC%81%20eMO%20Life%20-%20Chaudie%CC%80res.pdf
On constate ceci page 1 :
Uniquement sur le circuit 1
EMO LIFE sur la passerelle borne BSB =CL+ /CL-
Sur la chaudière : bornier M2 - bornes 2 et 3
CL- en 2, CL+ en 3
Et en même temps page 3 il est indiqué incompatible…0 -
Le BS-Bus de Chappee et suivants Tado compatible .
0 -
Ce que je cherche à savoir c’est si je n’ai le choix que du contact sec avec ladite chaudière. Elle n’est pas OpenTherm donc j’en déduis que oui, mais l’utilisation de ce procédé est contraire aux économies que la chaudière permet en automatique si je comprends bien n’est ce pas ?0
-
Le contact Sec rapport pas des très économies, vue que ci tous les vannes sont fermés, la chaudière se coupe de toute façon.
Suivant votre poste de hier, la chaudière n’est pas compatible OpenTherm, mais BSB. La ce n’est plus un simple contact sec, mais une modulation sur la chaudière.
0 -
Merci pour votre réponse, j’en déduis que c’est bon signe et tout aussi fonctionnel qu’OpenTherm ?
Reste à savoir comment la brancher, le guide avec cette chaudière indique bornier M1 mais il y’a déjà une sonde extérieure de branchée. Et le bornier M2 c’est le contact sec j’imagine, ou alors c’est BSB du coup ?
N’étant pas chauffagiste de métier, je préfère demander confirmation (et éviter de payer 300€ la connexion de deux fils par la même occasion).
Merci de prendre du temps en tout cas ;)0 -
Oups, je t’ai perdu :)0
-
Hello,
Je viens de faire le branchement de ma Chappée initia plus compact hte 2.33 :
----
Tu coupes le courant sur chaudière et boitier chaudière Tado
-----
Sur les borniers de la chaudière :
bornier M2 - bornes 2 et 3
CL- en 2 (- coté tado) , CL+ en 3 (+coté tado)
bornier M1 - bornes 1 et 2 à relier ensemble
Remise de courant
-----
Dans le programme de la chaudière : j'ai passé le code P47 de 18 à 0 (trouvé sur ton tableau recap chappée de compatibilité de leur thermostat BS bus emo life).
-----
Coté Tado, avec ta sonde/écran, il faut passer en mode D62 (mode BS-BUS) au lieu de R01.(mode relai)
à l'image de la config Operntherm passage en D62 (pas D01 comme ici)
https://cdn.brandfolder.io/607DGEMS/as/kkgbv4bb25355khknzr5/Kit_dExtension_Guide.pdf
J'ai été là pour vérifier l'état après avoir laissé le temps des MAJ....
----
Après tout ça, J ai pu piloter la chaudière depuis l'app et par le BS-BUS.
Je n'avais pas de sonde Ext (QAC34)... j ai eu un code 10... je viens de la commander pour l'ajouter car il me semble qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement de ce type de montage en modulation.
Même sans sonde, ça fonctionne.
----
Merci pour ton post de départ qui m'a bien aidé à faire mon installation!
0 -
Salut,
Merci pour ta réponse très très détaillée qui m'a permis de faire le raccord de mon côté, tout comme toi.
J'ai une Initia Plus Compact HTE 2.24, il m'a donc fallu brancher l'ensemble sur 2 et 3 et non 1 et 2 (2 restant noir, 3 gris). J'ai donc refait les branchements et relancé l'ensemble.
J'ai cependant cet écran de mon côté :
Une idée de comment bypass ce message ? Les raccords sont ok pourtant...
Merci :D
EDIT: c'est bon, tout est remonté OK suite à l'actualisation de la page. Un énorme merci pour le temps passé à me répondre et le mode d'emploi détaillé (surtout la partie thermostat d'ambiance à configurer qui n'est pas indiquée sur le manuel. T'es un chef !
0 -
J ai suivi cette procédure et ça fonctionne chez moi. appui bien long
sur le 3ieme écran faut appuyer de nouveau. et après il va "mouliner" pour telecharger la config depuis le pont (internet) et tu arriveras à la config...
De mon coté, c'était écran "D", puis "F" puis "G", puis "H", puis "E" (ou tu dois modifier le type pour D62) puis le "I" pour faire le save de la config.
0 -
Oui oui j’ai édité mais tout remonte parfaitement, j’ai intégré l’ensemble à HomeKit et validé la programmation Tado pour en journée / la nuit.
Vraiment content de m’être obstiné ici car j’ai pu avoir la réponse que j’attendais avec précision. Je ne te remercierai jamais assez !1 -
Un petit Feedback sur l'installation de la sonde extérieure.
Grâce à la sonde, la chaudière adapte la T° de l'eau de sortie du chauffage en fonction de la T° ext.
(avant la chaudière était en mode 60 / 70° permanent)
Résultat : la régulation dans les pièces est bien plus "stable" (plus en dent de scie) et j'imagine aussi que les gains €€ seront là (les chaudières à condensation sont plus efficaces à basse T°)
0 -
Une question : est ce que tu as modifié la température de consigne comme c’est demandé dans le manuel de la chaudière ?
De mon côté elle était à 35 et il est indiqué pas en dessous de 45, j’ai mis 50 du coup.
En tout cas quel plaisir de voir que la chaudière ne s’allume que 20 minutes dans la journée et que les radiateurs font le reste ensuite !0 -
Comme j ai ajouté une sonde extérieur, la chaudière adapte seule la T°. 50 c'est bien.. sauf si qd il fait très froid dehors tu ne parviens pas à atteindre la T° voulue à l’intérieur. Il faudra augmenter alors.
50° correspond à 0°c ext. en mode auto . à -10 elle chauffera à 60°c (sur le reglage que ja i choisi)
0 -
Bonjour, possesseur d'une Chappee initia plus compact, j'ai suivi votre mode opératoire. Tout semble fonctionner sauf que... La chaudière tourne en continue (sans que le brûleur soit en route), je ne comprends pas... Pour ce qui est de ma configuration, nous avons un plancher chauffant au RDC avec le TH d'ambiance, et un étage avec 3 radiateurs équipés de têtes thermostatiques. Est-ce un problème de config ? Merci d'avance...0