w.Intercom = i;Écart de température de 3• entre la consigne et la température de la pièce avec climatisation — tado° Community

Écart de température de 3• entre la consigne et la température de la pièce avec climatisation

Bonjour
Je viens d’acheter un tado v3 smart AC pour ma Clim de salon.
Lorsque je demande une température de 19 dégrées ma Clim chauffe jusqu’à 22 degrés avant de se couper.
Est il possible de diminuer cet écart sans utiliser la compensation svp?
Est ce que d autres personnes ont ce problème avec la Clim svp ?
Merci d avance
À bientôt

Réponses

  • Bonjour,

    Malheureusement le problème vient plutôt de la clim, et non de Tado. Le Tado AC envoie uniquement la température souhaitée ver la clim, q'elle régule ensuite elle-même la température. Comme avec la télécommande d'origine.

    Avec la correction, seul l'affichage dans l'app et sur le boitier Tado AC change.

    Si votre clim a une correction, vous devriez vérifier ça dans les instructions de la clim.

  • Bonsoir,

    Effectivement je me suis aperçu que le tado n était pas réellement un thermostat...

    Le probleme vient plutôt de mes clims, du coup j ai déplacé la sonde de température du split, et je n ai plus que 1.5 degré d écart entre la consigne et la température réelle. c est deja mieux que 3°. j ai contacté mitsubishi et il n y a pas possibilité d effectuer une correction.

    Merci pour votre retour.