Chaudière qui ne se déclenche pas (elm leblanc Stellis)

Options

Bonjour,

J'ai un souci, j'ai suivi les instructions d'installation pas à pas, mais la chaudière ne se déclenche pas, même lorsque j'ai une consigne à 25°C.

Le matériel:

  • kit d'installation V3+ sans fil
  • Chaudière Elm Leblanc Stellis SVB C 22/100 3H

J'ai bien branché le câble sur B/B (sur la chaudière) et +/- (sur le récepteur). J'ai vu sur la notice pour professionnel que je dois être avec un id de config D17 et c'est bien ce que j'ai.

Le seul truc que je ne sais pas, c'est si il faut faire quelque chose au niveau des bornes Ls Lr où il y avait l'ancien thermostat branché. Il me semble qu'il y a un cavalier entre ces deux bornes à la base. Est-ce qu'il faut que j'en remette un?


Bonne journée

Carl

Meilleure réponse

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Réponse ✓
    Options

    Bonjour,

    Oui les bornes Ls et Lr doit être raccordé par un shunt.

Réponses