branchement thermostat filaire tado

Options
Bonjour
Je veux remplacer mon thermostat filaire netatmo par un filaire tado
J' ai repéré la phase et neutre venant de ma chaudière elm acleis (18 ans d age)N glm23-1h na et je ne sais pas sur quel bornier les brancher sur le tado (no NC com) .lequel va sur quel bornier?
Merci de votre aide

Réponses

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Options

    Bonjour,

    Tado n’a pas besoin du neutre, vue qu’il travaille avec des piles.

    La Phase vient sur COM, le fil de commande sur NO, et le neute sur une borne P.

  • jean83
    Options
    Je n' ai que 2 fils ,phase et neutre venant de la chaudière
  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Options

    Alors ce n'est pas le neutre, avez-vous bien contrôlé q’il vient d’une borne neutre de la chaudière ?

    Pour mois ca devrait être la Phase et le fil de commande, vue q’avec le netatmo ca a fonctionne.

  • jean83
    Options
    J' ai testé au voltmètre il y a du 230v entre les 2 fils venant de la chaudière et en les testant avec la terre un a bien 230v ,l' autre 0v
    Je ne suis pas un spécialiste en élec,je precise
  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Options

    Pour être sûr, c’est mieux de contrôler dans la chaudière même, ou les fils sont branchés.

    Ca devrait être sur les bornes Ls et Lr Figure 24, page 21 du manuel ci-joint

    https://www.manualslib.fr/manual/265715/E-L-M-Leblanc-Acleis-Nglm23-1H.html?page=21#manual