Branchement sur chaudière oertli
Bonjour à vous tous.
Je suis complètement perdu sur le branchement à effectuer sur ma chaudière fioul oertli fsc.24
En effet, l’ancien thermostat filaire de cette chaudière était relié sur la borne verte noté ON/OFF et en dessous marqué OT/RU, par un cable neutre + phase.
Ma question est de savoir tout d’abord si je me branche toujours la dessus sur la chaudière, et dans un second temps ou me brancher sur le récepteur sans fil tado.
Merci d’avance à vous ;)
Je suis complètement perdu sur le branchement à effectuer sur ma chaudière fioul oertli fsc.24
En effet, l’ancien thermostat filaire de cette chaudière était relié sur la borne verte noté ON/OFF et en dessous marqué OT/RU, par un cable neutre + phase.
Ma question est de savoir tout d’abord si je me branche toujours la dessus sur la chaudière, et dans un second temps ou me brancher sur le récepteur sans fil tado.
Merci d’avance à vous ;)
0
Réponses
-
Bonjour,
Oui sur la chaudière il n’a pas de changement.
Sur le récepteur Tado vous devez utiliser les bornes COM et NO.
Notament aussi l’alimentation 230 V sur L et N.0