w.Intercom = i;Viessmann 100-W B1HF et opentherm — tado° Community

Viessmann 100-W B1HF et opentherm

Bonjour,

Comme j'ai un peu galéré avec ma nouvelle chaudière et la solution Tado en opentherm, j'ai décidé de poster un petit retour d'expérience pour que ça puisse aider d'autres personnes. Pour ceux que l'histoire n'intéresse pas, vous pouvez aller à la pièce jointe directement pour voir les montages qui fonctionnent pour savoir comment connecter votre Viessmann 100-W type B1HF en opentherm.

Un peu de contexte : j'avais dans l'idée de changer ma vieille chaudière l'année dernière mais j'avais un besoin spécifique de pouvoir chauffer des zones de ma maison de manière quasi indépendante. Pour ça deux solutions : soit tout cassé et refaire un double réseau de chauffage ou trouver une solution à base de têtes connectées et de thermostats différents. J'ai d'abord tester la solution Netatmo pendant un hiver (10 têtes + Thermostat). Mais je n'étais pas emballé. Netatmo a plusieurs défauts que Tado gère beaucoup mieux (notament pour moi : les sondes de températures par zone et le coté modulant opentherm natif pour Tado). J'ai tout changé pour tester Tado sur le reste de l'hiver. Le système Tado répondant quasiment parfaitement à mon besoin je suis passé à l'étape suivante : changer ma chaudière pour diminuer ma conso.

Sur mon ancienne chaudière, Tado fonctionnait en tout ou rien. Ça fonctionne, mais si on a une chaudière à condensation modulante, ça n'est pas optimal. Me voilà donc à la recherche de chaudière modulante fonctionnant avec Tado en opentherm. Le but : avoir un système qui gère mes multiples zones, avec une chaudière fonctionnant de manière optimale (modulante et à condensation) pour réduire la conso, améliorer le confort de chauffe et optimiser la durée de vie de la chaudière.

Après quelques recherches, mon choix se tourne vers une Viessmann, notament à cause de cette page internet https://www.viessmann.fr/fr/blog-expert/choisir-chauffage/chaudiere-thermostat-opentherm.html et parce que le feeling passe bien avec le chauffagiste Viessmann à coté de chez moi.

J'étais déjà complétement équipé en Tado, donc je n'ai pas demandé au chauffagiste l'installation du thermostat. Comme Viessman (voir le lien ci-dessus) conseille notamment Tado et a même distribué les thermostat v3+ à un moment, je n'ai pas trouvé utile de demander si le chauffagiste savait comment m'installer tout ça en Opentherm.

Lors de l'installation, l'installateur me mets la chaudière exactement comme l'ancienne en tout ou rien. Je lui demande s'il peut me la mettre en opentherm, il me dit qu'il ne sait pas faire 🤔. Comme ils ne m'ont pas vendu le thermostat, il me propose de le faire moi même… et de les appeler si ça ne fonctionne pas.

Le reste de la journée, je tente de mettre en place l'opentherm, sans succès. J'appelle mon chauffagiste le lendemain (le patron) et il me dit qu'il va passer pour essayer de régler le problème.

Mon chauffagiste passe, ne réussit pas à régler le problème car il "ne connait pas Tado" 🙄. Du coup, il ne peut pas faire le test avec le réglage Tado (et l'application Tado Pro). Dommage pour un chauffagiste spécialisé en Viessmann, marque qui valorise Tado…Mais le pire, c'est qu'il essaie quand même en appelant le support technique Viessmann. Sans succès une nouvelle fois : le support lui dit que c'est la chaudière qui ne doit pas être compatible avec Tado… deuxième n'importe quoi. N'étant pas présent, je lui dis que je remettrai tout en tout ou rien à mon retour.

Après plusieurs essais, j'arrive à remettre ma chaudière en on/off (voir la PJ) et 2j après, en préparant la présentation en PJ pour pouvoir l'envoyer au support Tado, j'essaie un dernier réglage qui finalement fonctionne !

Pour la faire court, même si votre chaudière n'est pas branché en ECS, il faut activer le contrôle ECS et régler la température sur OFF. Pour plus de détail, voir ma PJ.

J'espère que ça pourra en aider certains

Réponses

  • Bonjour,
    Merci pour ces informations précieuses qui m'ont simplifié la vie.
    En revanche j'ai le message d'erreur 95 sur l'application Vicare de Viessmann tous les jours "Erreur de communication OpenTherm à 6h16 et résolu à 6h17". Je précise que je n'ai pas ce code d'erreur sur la chaudière et elle fonctionne (Viessmann 100w-B1KF).Si vous avez une idée je suis preneur
    Par ailleurs lorsque je veux augmenter la température de chauffage sur l'application Tado V3+ filaire, le thermostat ne veut pas la valider.
    Exemple: chauffage programmé à 19° et demande à 22°, Tado me demande "ACTIVER PROGRAMMATION" et ne veut pas la valider et revient à 19°.
    La aussi, si vous avez une idée je suis preneur...

    J'ai interrogé Tado, ils me disent qui les ingénieurs n'ont pas trouvé la solution et que je devais acheter un thermostat Viessmann.
    Pas très satisfait comme réponse !
    Dans l'attente de vous lire, si vous décider de m'accorder un peu de votre temps.

    Cordialement,
    Stephane