w.Intercom = i;Installation filaire thermostat — tado° Community

Installation filaire thermostat

Bonjour
J’ai achete un Kit de démarrage comprenant un thermostat V3+ filaire ainsi que deux têtes thermostatiques.

Mon thermostat actuel est branché à 3 fils et j’ai des doutes concernant l’endroit où je dois les brancher sur le thermostat TADO.

Pour information ma chaudière individuelle est une Acleis NGVM 6H.

Je vais poster des photos pour illustrer mes propos.

En vous remerciant par avance pour votre aide !

Meilleure réponse

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Réponse ✓

    Bonjour,

    Le Ablage et le suivant

    1 sur COM

    3 sur NO

    vert/jaune ces le fil de terre, vous pouvez le branchez sur une borne P