Configuration Tado V3+ / Atlantic Naéma 3 micro
Bonjour,
Utilisateur Tado depuis plusieurs années, je viens de changer de chaudière pour une Atlantic Naema 3 micro. Or celle-ci n'est pas référencée dans les modèles compatibles. Y a-t-il une mise à jour prévue prochainement?
Merci
Meilleure réponse
-
Bonjour,
J'ai la même chaudière et j'ai connecté Tado avec la référence Naéma 2 micro dans l'appli. Dans le tableau de correspondance dans la notice d'installation envoyée: Fabricant Divers, opentherm, config D01 et pas celle indiquée sous fabriquant Atlantic. Ca marche très bien. J'ai un problème de programmation avec l'ECS (j'ai l'impression qu'il y a un conflit entre la programmation de la chaudière qui prend le dessus et celle de Tado) mais pas sûr du tout que ce soit lié au problème de référence. En revanche contrôle de la température ECS par Tado no souci, pour moi c'est très secondaire..
Au besoin ci-joint les 2 notices qui m'ont été envoyés
1