Viessmann + Kit d’extension = Aide !!!
J’ai besoin d’un coup de main pour brancher mon Kit d’extension TADO à ma chaudière Viessmann Vitodens 333.
Je joins la photo de la console (schema technique) et l’ensemble des connecteurs du kit.
Pouvez-vous m’indiquer comment relier tout ça : côté potential free ou switched live ???
(Attention, le groupe A - + sont en 36v Max !!!)
Merci d’avance pour votre aide ^^
Cdlt
Mathieu L.
Réponses
-
le contrôleur est un Vitotronic 200 Ho1 7193952
0 -
Bonjour @MathieuLan,
Je vous invite plutôt à contacter notre service d'aide à l'installation via ce formulaire. Ils pourront vous fournir des instructions étape par étape et personnalisées en fonction du système de chauffage que vous avez.
Bien cordialement,
Votre équipe tado°
0 -
Bonjour @MathieuLan ,
Avez-vous réussi à brancher votre kit Tado ?
J'ai le même contrôleur Vitotronic 200 H01 sur une chaudière Vitodens 200-W type WB2B
La chaudière Vitodens 200-W type WB2B https://www.viessmann.fr/content/dam/vi-brands/FR/Feuilles_techniques/Chaudiere_gaz/FT%20Vitodens%20200-W%205816376-F.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/FT%20Vitodens%20200-W%205816376-F.pdf
Le contrôleur Vitotronic 200 H01 https://viessmanndirect.co.uk/files//a9894ed6-4e44-484a-a5b9-aa1100c684cd/Vitotronic%20200%20HO1%20opp%20instructions.pdf
0 -
Et bien non, ils ne savent pas …
Alors que c’est sensé être universel.
J’ai donc un Thermostat et une extension wifi qui ne me servent à rien. Je me serais bien passé de cette dépense superflue0 -
Merci pour votre retour.
Voici une personne qui a le même contrôleur que nous Vitotronic 200 H01 et explique comment il a fait si ça peut vous aider.
https://leaderpol.wordpress.com/2021/04/18/tado-v3-veissmann-vitodens-333/
0 -
Tado vend des thermostats soit disant compatibles mais sont incapables de donner les solutions pour les mettre en oeuvre.
Essayez plutot le support Viessmann !
0 -
Je viens de raccorder une chaudière gaz Viessman vitodens 222w.
Le schéma électrique est identique.
J'ai un peu ramé mais après quelques (heures de) recherches et tâtonnements, j'ai raccordé les 2 câbles du bornier + et - du boitier TADO sur le bornier 145 de la chaudière.
J'ai ensuite fait un pont entre les bornes L et 1 sur le bornier 96. Sur mon installation je n'ai rien d'autre de raccordé à ce bornier.
J'ai procédé à la configuration du boitier Tado.
Enfin je suis entré dans le paramètre "NIVEAU DE CODAGE1" du menu de la chaudière (affichage digital). (tenir les touches menu et ok enfoncée pendant 4 secondes) puis "CIRCUIT DE CHAUFFAGE", codage B0:0, j'ai modifié la consigne à 3 (soit B0:3) pour prise en compte de la température ambiante, et le codage B5:0 consigne à 5 soit B5:5 pour la coupure de pompe une fois la température ambiante atteinte.
En espérant que cela puisse être utile à quelqu'un.
0