Cablage Tado filaire sur elm leblanc megalis condens
Bonjour,
Je suis en pleine tentative de branchement de mon thermostat Tado filaire sur ma chaudière e.l.m leblanc megalis condens GVAC21-5MN (https://www.elmleblanc-prescription.fr/wp-content/uploads/2017/05/3-Egalis-condens-14-24-IM-6720811751_06-1.pdf). J'ai suivi (scrupuleusement) la documentation de tado (https://www.tado.com/start/manuals/st/Thermostat%20Intelligent%20filaire%20Guide.pdf) pour effectuer le câblage, mais sans succès.
Ma chaudière ne se déclenche pas lorsque le thermostat demande la température ou bien que j'essaye de tirer de l'eau chaude.
Dispo si besoin de plus de photos, d'infos :).
Meilleure réponse
-
Bonjour, finalement tout fonctionne 😃,
Le thermostat est branché sur les bornes B / B (en haut à droite de la photo, cable gris et noir) qui sont relié aux bornes +/- du thermostat. Il faut bien lier les bornes LR et Ls entre elles (je n'ai pas le nom exact de ce composant, mais un bout de fil fait l'affaire).
Je pensais que mon installation ne fonctionnait pas, mais c'était dû au délais de lancement de ma chaudière après l'avoir éteinte.
Merci pour votre aide.
1
Réponses
-
Bonjour,
Je ne vois pas le branchement du thermostat sur votre photo.
0 -
Bonjour.
Je rencontre le même problème que vous. Comment l'avez-vous résolu? J'ai une ELM LEBLANC Condens d'un autre modèle mais quand j'ouvre le tableau, les "dominos" de raccord électrique sont exactement les mêmes que sur votre photo...
Pourriez-vous m'indiquer comment avez-vous effectué les branchements en définitive?
Merci
0 -
Bonjour et merci pour votre réponse! Je vais m'y mettre aujourd'hui et ne manquerai pas de vous dire que tout fonctionne bien. Mes bornes LR et Ls semblent déjà connectées par un petit composant qu'on voit également lier les bornes 8 et 9 ou encore PR et PO sur votre cliché. Ce composant assure-t-il bien la liaison? Fait-il office de fil de connexion? Je pense que oui, que c'est d'ailleurs peut-être le "composant" dont vous faites mention dans votre propos... Je voulais m'en assurer. Je vais travailler avec cette hypothèse aujourd'hui.
Bien à vous.
Jean
0 -
Bonjour,
J'ai exactement les même borniers que vous. J'ai bien branché le récepteur sans fil sur les bornes B et B. J'ai également le même petit connecteur que Ginobadgio sur Ls et LR
Cependant le chauffage ne s'enclenche pas si je le monte depuis l'app. Je peux toutefois toujours la contrôler depuis les boutons de façade.
Ou bien faut-il retirer le cavalier Ls/LR lorsqu'il s'agit de l'installation du modèle sans fil ?
Comment résoudre mon problème ?
2 -
Bonjour à tous,
J’ai le même problème que certains ont décrit plus haut. Les branchements sont les bons et la chaudière ne démarre pas quand le thermostat demande de chauffer . Comment avez vous résolu votre problème ?
Merci à tous de votre aide1 -
Bonjour
mon chauffagiste incapable a installé une megalis condens et pas raccordé le thermostat existant. Il a du couper ou debrancher les fils a l'arriere de la chaudiere (Thermostat dans le salon , mur arriere de la chaudiere) Puis je raccorder un thermostat sans redémonter la chaudiere pour accéder a l'arriere ? vos photos sont bien la trappe avant de la chaudiere ? je ne suis pas sur place et y serai dans qq jours. Enfin, le lien de l'installation sur le fil de conversation Tado ne marche pas, avez vous le pdf ou pourriez vous remettre le lien svp ? viens de decouvrir Tado, un grand merci pour votre aide, Gwen
0 -
Bonjour,
Votre chauffagiste et-il un amateur ou un pro?
Pour brancher un thermostat, il à aucun problème. Soit un thermostat avec contact sec, sûr LS / LR bornier 328.1 en éliminent le shunt, ou un thermostat intelligent (Tado) sûr B / B bornier 315. La le shunt doit être sûr LS / LR
Le branchement ce fait par la trappe avant de la chaudière , ci le chauffagiste à vraiment couper les fils derrière la chaudière, rappeler le qu'il repart ça.
Ci-non vous devez poser un nouveau câble de la chaudière au salon.
Ici les liens pour les pdf.
1 -
Bonjour,
Merci à tous pour vos contributions sur ce topic qui m'ont permis de correctement faire fonctionner le thermostat Tado filaire avec ma chaudière elm Megalis condens pour mes chauffages !
Par contre j'ai également essayé de configurer la gestion de la température d'eau chaude sanitaire selon la notice (point 5), mais j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas.
J'ai beau mettre sur off l'eau chaude dans l'application ou directement sur le thermostat mural, lorsque je tire de l'eau chaude sur mon mitigeur, la chaudière se déclenche et fait chauffer l'eau...
Une idée de ce que j'aurais pu rater ?
0 -
Bonjour,
Non la j‘ai pas d‘idée. Mais c’est pas normal. Ci l’eau chaude et sûr off, la chaudière ne se devrait pas s’allumer.
Je vous propose de contacter le support Tado par le Chat, il peuvent vérifier les réglages à distance.
0 -
Oui je vais essayer ça merci
0 -
Merci @XavierDu44 , ton commentaire m'a fait gagner du temps : mon ancien thermostat était connecté sur les bornes Lr et Ls, j'ai du relier les deux avec un bout de fil pour que mon nouveau thermostat puisse fonctionner.
0 -
Bonjour,
Avez vous eu une réponse ? J'ai le même soucis
1 -
Bonjour,
J'ai le même problème :
Tado branché sur B et B.
Shunt entre LR et LS. Malgré tout ça ne semble pas fonctionner.
Une idée ?
0 -
Bonjour,
Vous avez bien changer l’ID de configuration sur D17 ?
0 -
Bonjour,
Je suis tout nouveau sur le forum (qui m'a bien aidé et je vous en remercie car ça n'était pas gagné pour moi)
Je reviens sur les propos de Gaël concernant les problème qu'il rencontre avec l'eau chaude qui se déclenche alors que l'application est en mode "OFF".
Je rencontre le même probleme alors que tout est configurer correctement.
Quelqu'un aurait une idée ou un retour sur ce sujet ?
En vous remerciant ..
Jeanalie.
0 -
Bonjour @jeanalie
D'après ce que je peux voir, quelques demandes de chaleur ont été faites par votre thermostat le 31 août. Cela signifie que votre eau chaude a été activé par votre thermostat. En fait, je constate que votre thermostat n'était pas 'OFF' toute la journée. Voici peut-être source du problème?
Je constate aussi qu'aucune demande de chaleur n'a été effectuée depuis le 31. Avez-vous remarqué si votre eau chaude s'est déclenché depuis?0 -
Bonjour,
Je me permets de revenir vers suite à votre denier retour.
En effet je rentre tout juste de vacances et je rencontre un gros problème qui n'était pas existant avant mon départ.
Mon application ne contrôle plus ma chaudière alors je me retrouve avec une réserve d'eau qui une fois épuisée ne recharge pas en eau chaude.
La température demandée n'est en aucun cas respecté et ne recharge pas comme auparavant.
Pourriez-vous m'aider car cela devient insupportable.
Bien cordialement.
0 -
Bonjour Emcee
Merci pour votre retour mais je ne trouve pas cette messagerie instantanée.
Bien cordialement.
Jean-Pierre
0 -
Re-bonjour @jeanalie,
- Sélectionnez l’icône bleue du cookie en bas à gauche de votre écran.
- Basculez les Cookies de fonctionnalité sur Toujours actif, puis
- Confirmez votre choix.
- Si nécessaire, actualisez la page pour mettre à jour les modifications. Vous trouverez alors l’icône orange de messagerie instantanée dans le coin en bas à droite de votre écran.
0