Bonjour,

J’ai une installation avec plusieurs vanne dans des pièces, et dans mon salon le module de commande filaire et un radiateur avec une vanne tado. Si le salon a besoin de chaleur, la chaudière démarre et chauffe donc. Mais si une autre pièce demande alors que le salon n’a pas de besoin, la chaudière ne démarre pas et la pièce refroidie jusqu’à ce que le salon ait besoin. Au niveau de ma pièce « salon » j’ai mis comme référence de température la vanne et non pas le module de commande.
Aurais je loupé quelque chose dans la programmation ?

Réponses

  • Pour ceux qui auraient le problème, cela venait du fait que les vannes des chambres ont été installés avant le thermostat. Les vannes installées avant ce dernier ne peuvent pas piloter la chaudière, il faut une action manuelle du support Tado et donc faire un ticket auprès de ce dernier pour qu’ils fassent les modifications nécessaires