w.Intercom = i;Thermostat filaire ne communique pas avec chaudière — tado° Community

Thermostat filaire ne communique pas avec chaudière

Bonjour,
Donc mon thermostat filaire Tado ne communique pas avec ma chaudière ( il n’y a pourtant que 2 fils à brancher)
2 possibilités d’apres Le technicien Tado:
1 Connecter aux bornes NO et COM au niveau du thermostat et aux bornes T T de la chaudière = ça ne fonctionne pas.
2 connecter aux bornes + et - du thermostat et aux bornes QAA de la chaudière ( emplacement initiale de l’ancien Thermostat) = ça ne fonctionne pas non plus !!
Quelqu’un a t’il d’autre idée.?
Ce peut il que le thermostat soit hs ?

Meilleure réponse

  • Maldwin
    Réponse ✓
    Bonjour,

    il faut aussi parfois créer (sur ma saunier duval c’est ainsi) un pont entre 2 plots de la chaudière via un simple morceau de câble électrique, mais ... cette action est à faire chaudière éteinte.

Réponses

  • Bonjour,
    Merci pour votre aide,
    Effectivement en branchant le thermostat sur NO et COM , sur T et T côté chaudière et surtout en mettant un shunt sur les bornes QAA le thermostat communique avec la chaudière.