Thermostat filaire ne communique pas avec chaudière
Bonjour,
Donc mon thermostat filaire Tado ne communique pas avec ma chaudière ( il n’y a pourtant que 2 fils à brancher)
2 possibilités d’apres Le technicien Tado:
1 Connecter aux bornes NO et COM au niveau du thermostat et aux bornes T T de la chaudière = ça ne fonctionne pas.
2 connecter aux bornes + et - du thermostat et aux bornes QAA de la chaudière ( emplacement initiale de l’ancien Thermostat) = ça ne fonctionne pas non plus !!
Quelqu’un a t’il d’autre idée.?
Ce peut il que le thermostat soit hs ?
Donc mon thermostat filaire Tado ne communique pas avec ma chaudière ( il n’y a pourtant que 2 fils à brancher)
2 possibilités d’apres Le technicien Tado:
1 Connecter aux bornes NO et COM au niveau du thermostat et aux bornes T T de la chaudière = ça ne fonctionne pas.
2 connecter aux bornes + et - du thermostat et aux bornes QAA de la chaudière ( emplacement initiale de l’ancien Thermostat) = ça ne fonctionne pas non plus !!
Quelqu’un a t’il d’autre idée.?
Ce peut il que le thermostat soit hs ?
0
Meilleure réponse
-
Bonjour,
il faut aussi parfois créer (sur ma saunier duval c’est ainsi) un pont entre 2 plots de la chaudière via un simple morceau de câble électrique, mais ... cette action est à faire chaudière éteinte.0
Réponses
-
Bonjour,
Merci pour votre aide,