Viessmann Vitodens 111-W + Vitotrol 100
Bonjour,
J'ai quelques soucis pour raccorder ma chaudière Viessmann Vitodens 111-W sur mon Tado.
Je n'ai trouvé aucun schéma de raccordement pour ce type de chaudière et je me demandais s'il ne fallait pas déconnecter le module de commande à distance du Vitotrol 100 ou s'il faillait le laisser en parallèle.
Merci pour votre aide,
JM
Réponses
-
Avec deux apareils de commande en parallelle ca peut pas marcher bien.0
-
Bonjour, je me pose aussi la même question.
Actuellement j’ai une fiche branchée en X21 qui sont: la sonde extérieure qui est branchée sur le bornier (position 3 et 4) ainsi que la commande (+ et -) du récepteur Tado (position 1 et 2 du bornier).
Est ce que je dois débrancher la sonde ?
Est ce que je dois débrancher une autre fiche ?0 -
Bonjour,
Le raccordement sûr 1 et 2 et correcte.
Vous pouvez laisser la sonde, sûr 3 et 4, mais elle et hors service, vue que ces maintenant le thermostat Tado qui gère la chaudière.
Le system BUS de la Viessmann Vitodens 111-W et OpenTherm. Dans la configuration vous devez sélectionner D01
1 -
Bonjour Albert_64
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide.
Je peux donc ranger mon vieux thermostat et tout controler avec Tado =D
0