w.Intercom = i;Viessmann Vitodens 111-W + Vitotrol 100 — tado° Community

Viessmann Vitodens 111-W + Vitotrol 100

Bonjour,

J'ai quelques soucis pour raccorder ma chaudière Viessmann Vitodens 111-W sur mon Tado.

Je n'ai trouvé aucun schéma de raccordement pour ce type de chaudière et je me demandais s'il ne fallait pas déconnecter le module de commande à distance du Vitotrol 100 ou s'il faillait le laisser en parallèle.

Merci pour votre aide,

JM

Réponses

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Avec deux apareils de commande en parallelle ca peut pas marcher bien.
  • Bonjour, je me pose aussi la même question.
    Actuellement j’ai une fiche branchée en X21 qui sont: la sonde extérieure qui est branchée sur le bornier (position 3 et 4) ainsi que la commande (+ et -) du récepteur Tado (position 1 et 2 du bornier).
    Est ce que je dois débrancher la sonde ?
    Est ce que je dois débrancher une autre fiche ?
  • Bonjour,

    Le raccordement sûr 1 et 2 et correcte.

    Vous pouvez laisser la sonde, sûr 3 et 4, mais elle et hors service, vue que ces maintenant le thermostat Tado qui gère la chaudière.

    Le system BUS de la Viessmann Vitodens 111-W et OpenTherm. Dans la configuration vous devez sélectionner D01

  • Bonjour Albert_64

    Merci beaucoup pour votre réponse très rapide.

    Je peux donc ranger mon vieux thermostat et tout controler avec Tado =D