w.Intercom = i;Termostato comanda — tado° Community

Termostato comanda

Liuk83
modificato giugno 2022 in Domande e commenti
Buongiorno, io ho collegato il termostato in maniera cablata alla caldaia, e montato per ogni termosifone una valvola Smart. Ma vorrei che l’accensione di una valvola non mi accendesse la caldaia, ma si limitasse a spegnere il termosifone nel momento in cui raggiunga la temperatura stabilita. In questo momento infatti devo spegnere tutte le valvole per essere sicuro che la caldaia non lavori. Avete qualche idea?

Commenti

  • Andyz68
    Andyz68 ✭✭✭

    devi togliere il regolatore di zona da tutte le stanze dove hai le valvole, a quel punto loro non faranno più partire la caldaia. Personalmente ritengo che il sistema sia molto più versatile ed efficiente se le valvole possono accendere la caldaia, in questo modo posso scaldare anche solo una stanza lasciando le altre fredde quando voglio e/o avere tempi e temperature diverse stanza per stanza