Crono termostato in sinergia con le valvole
Risposte
-
si può fare, è una scelta.
Se ad ogni valvola associ il termostato come regolatore di zona allora agiranno sulla caldaia, cioè se nessuna chiede "calore" allora la caldaia sta spenta, se anche solo una chiede calore la caldaia si accende per scaldare quella stanza
0 -
ok grazie era quello che volevo sapere io ho già da anni le valvole , devo solo capire il modo di mettere il crono visto che riello salvaspazio utilizza un crono in bus proprietario . Vedendo dalla scheda madre c'è un jumper da collegare per abilitare i contatti TA per utilizzare un crono esterno
0 -
su questo non saprei...
0 -
Buongiorno ho programmato le valvole in modo che si accendono i termo alle ore 5:00 e che mi diano 20gradi, ma nonostante ci siano in casa 19 gradi la caldaia non parte. Ho anche dato il comando di riscaldamento rapido, sulle valvole appare la mano con 25 gradi ma sul cronotermostato rimane il simbolo della home e i 18 gradi della programmazione notturna. E possibile che il crono non comunica con le valvole?0
-
per fare in modo che le valvole possano agire sulla caldaia devi mettere nella configurazione delle varie stanze dove hai le valvole il termostato come "regolatore di zona"
1 -
Configurando una solo zona se il termostato raggiunge la temperatura impostata e una testina rileva una temperatura inferiore la caldaia sarà accesa o no?
Se per qualsiasi ragione il termostato non raggiunge la temperatura impostata ma tutte le testine raggiungono la temperatura e si chiudono la caldaia sarà accesa o no?
Immagino che mettendo il termostato come regolatore per tutte le testine in realtà non faccia più il termostato ma agisca solo da attivatore della caldaia, ma vorrei una conferma.
Grazie.
0 -
@ultradj83 Allora impostando il termostato come regolatore di zona in tutte le stanze lui avrà due funzioni
La prima è da classico termostato per la stanza dove esso è presente, quindi lo programmi e lui accende e spegne la caldaia in base alla temperatura rilevata.
La seconda è quella di attivare la caldaia se almeno una delle altre stanze dove hai solo le teste chiede calore (cioè rileva una temperatura più bassa di quella impostata)
Per rispondere direttamente alle tue domande
1) La prima non mi è chiara, se tu nelle altre stanze (dove hai le testine) non metti il termostato come regolatore di zona la caldaia seguirà solo la programmazione del termostato sia come orari che come temperatura, quindi le stanze si scalderanno solo se anche la stanza dove hai il termostato è sotto alla temperatura impostata.
2) Si resta accesa per portare in temperatura la stanza dove c'è il tempostato
3) No, lui continua a funzionare anche come termostato
0 -
@Andyz68 grazie.
1) Avrò un solo termostato in soggiorno, dove ci sono anche 2 caloriferi con testina, e altri caloriferi con testina nelle altre stanze. Il termostato del soggiorno sarà impostato come regolatore di zona per tutte le stanze, creando una sola zona. In questo caso sarà come avere in soggiorno 3 termostati?
2) Nel frattempo il supporto mi ha detto che in questo caso la caldaia non si accende. Se si accendesse sarebbe pericoloso perchè con tutte le valvole chiuse la pompa della caldaia spingerebbe contro il chiuso. Tu dici così perchè l'hai provato?
3) Anche qui il supporto mi ha detto il contrario...
Grazie ancora.
0 -
1) di fatto quello che fungerà da termostato sarà solo il termostato, le testine non fungeranno da misuratori di temperatura ma solo da attuatori per aprire le valvole, alla fine la configurazione è per stanze, ogni stanza ha tutto quello che vuoi e puoi decidere quale degli oggetti fa da misuratore di temperatura, in caso ci sia un termostato ha senso usare quello. Per assurdo se tu avessi una stanza con solo due termosifoni e due testine una sola delle due farebbe da misuratore di temperatura. La programmazione invece si fa per stanze.
2) Tu insieme al termostato hai, nella stessa stanza, anche delle testine, quindi se la stanza con il termostato non raggiunge la temperatura avrai le testine aperte quindi il circuito non sarà mai chiuso. Io ho esattamente la tua configurazione :
Soggiorno -> Termostato più due testine
3 stanze con una testina per stanza
3) bah... cazzate
Vedi, 4 stanze in tutto, un solo termostato, nel soggiorno il rilevatore di temperatura è il termostato, ogni stanza ha come regolatore di zona il termostato (compreso il soggiorno)
La programmazione è per stanze
Sul discorso di pompa accesa e termosifoni chiusi o anche solo parzializzati di apre un mondo ed è un po' complicato da spiegare ma prescinde da tutto quanto detto sopra ma dipende da come è fatto il tuo impianto idraulico (bitubo, monotubo, valvola di bypass...)
Ci sono altre discussioni nelle quali ho scritto dove ho spiegato la cosa
0 -
@andyz68 Ok, il supporto dice cazzate, il che mi sembra piuttosto grave...
Qui i termosifoni hanno un tubo in alto a sinistra sul quale è montata la valvola e un tubo in basso a sinistra.
Non so come verificare la presenza della valvola di bypass.
Mi linki a una discussione dove spieghi la cosa? Cercando bypass trovo un gran casino...
Grazie mille.
0 -
se ne hai uno sopra e uno sotto direi che è un bitubo, dovresti avere anche un collettore da qualche parte in casa, in un muro....un grosso tubo dal quale partono altri tubi più piccoli. se c'è la valvola di bypass in genere è sul collettore
Ora comunque provo a cercare.
0 -
@ultradj83 faccio prima a riscrivertelo
I problemi in genere nascono su impianti "bitubo" nei quali ogni termosifone è collegato ad un collettore soprattutto se la caldaia tiene comunque accesa la pompa per un certo tempo dopo che è stata spenta.
come questo:
dovresti avere un collettore dietro ad un pannello.
In questo caso succede che quando le valvole tado sui termosifoni si chiudono (o semplicemente si parzializzano) la pressione nell'impianto tende ad aumentare, fino al caso limite dove tutte le valvole sui termosifoni si chiudono mentre la pompa resta accesa e quindi la pressione si alza sicuramente perchè non c'è un ritorno. In entrambi i casi rischi di bruciare la pompa.
La soluzione in questi casi è avere una valvola di bypass sul collettore che funga da riduttrice di pressione, si apre quando la pressione sale andando a scaricare l'impianto.
La soluzione temporanea potrebbe essere quella di non montare una testa su un termosifone in modo che resti sempre aperto.
E' anche vero che, se ti hanno montato delle valvole termostatizzabili in origine la valvola di bypass dovrebbe esserci...
1 -
Chiarissimo.
Sei sicuro che queste teste parzializzino? Non sono ON/OFF?
Fatti pagare qualche giornata da consulente per fare training al supporto che ne ha bisogno.
Grazie ancora.
0 -
ahahah, provo a chiedere!
sono sicuro che parzializzino, questo è il grafico del funzionamento del bagno che ha solo la testa termostatica
Prima che mi chiedi come faccio ad avere il grafico ti anticipo, con homeassistant...
1 -
Scusate ma io non ho ancora capito se per esempio io ho un termostato in salotto e la valvola piu sensore di temperatura in cucina
se il sensore della cucina rileva la temperatura per aprire la valvola da l'impulso alla caldaia per avviare il riscaldamento o se nel termostato in salotto non si raggiunge la temperatura per accendere la caldaia il termosifone della cucina rimane freddo?
0 -
si possono avere entrambe le configurazioni.
Se nella configurazione della stanza dove hai la valvola e il sensore imposti come regolazione di zona il termostato allora funzionerà come nel tuo primo esempio, se invece non lo imposti la caldaia dipenderà solo dalla temperatura e relativa programmazione del termostato
0 -
grazie mille ma cosi mi viene un dubbio
io posso impostare il termostato come regolatore di zona per tutte le stanze in modo che si puo accendere la caldaia anche se in solo una stanza la temperatura è quella impostata?
0 -
Credo di aver ricevuto un'altra perla dal supporto...
Sto per passare a una Beretta Meteo e ho il termostato Tado collegato alla caldaia coi classici 2 fili.
Essendo la Meteo una caldaia per esterno non ha il pannello comandi, è tutto demandato al termostato BeSmart, che richiede altri 2 fili verso la caldaia.
Ebbene, come sempre accade a casa mia le canaline sono piene di cemento, non passa nulla.
Questo non dovrebbe essere un grosso problema, sia BeSmart che Tado possono collegarsi alla caldaia tramite un ricevitore wireless.
A questo punto chiedo al supporto conferma di dover acquistare Tado Extension Kit, ma mi rispondono che non c'è modo di collegare Tado alla Beretta meteo, nemmeno come termostato aggiuntivo.
Sarà vero?
Il mio installatore mi ha detto che invece è possibile, collegando il Tado alla caldaia con 2 fili, credo su un terminale per termostato aggiuntivo.
Qualcuno può confermare?
Grazie a tutti.
0 -
se riuscite a togliermi l'ultimo dubbio vi sono molto grato
io posso impostare il termostato come regolatore di zona per tutte le stanze in modo che si puo accendere la caldaia anche se in solo una stanza la temperatura è quella impostata?
0 -
@omarpascale assolutamente sì
0 -
Mi inserisco nella discussione perché ho un grosso dubbio. Nel mio impianto è presente un termostato cablato collegato alla caldaia. Nelle stanze ho sensori di temperature wireless e teste e il regolatore di zona è il termostato cablato. Il termostato cablato è configurato in una stanza dove c'è solo lui e lo tengo a una temperatura molto bassa (tipo 10 gradi) per cui non scatta mai, mentre nelle varie stanze imposto le varie temperature desiderate. E' corretto? Rischio di mandare l'impianto su sovrappressione perché la pompa funziona anche se le valvole sono tutte chiuse o parzializzate? Preciso che nell'impianto NON c'è valvola bypass. Grazie a chi mi aiuterà.
0 -
Io direi che in linea generale è corretto. In questo modo la caldaia partirà solo se almeno una delle stanze chiede calore e avrà la valvola aperta.
Per quanto riguarda la sovrappressione in caso di parzializzazione delle valvole dipende da diversi fattori, in primis il tipo di impianto, monotubo o bitubo, e poi anche dal tipo di caldaia, alcune hanno la pompa che si autoregola per mantenere la pressione nei limi ammessi.
Il mio consiglio è quello di tenere d'occhio il manometro della caldaia, soprattutto quando c'è una valvola sola aperta magari parzialmente e vedere il valore di pressione.
1 -
Grazie della risposta. Per sicurezza anche su consiglio del tecnico della caldaia, ho lasciato la valvola del calorifero del bagno senza testina Tado e sempre aperta, in modo che ci sia sempre uno sfogo per la pompa.
0 -
Ciao ultradj83 hai poi risolto? Anche io mi trovo nella tua stessa situa e non riesco a capire se posso montare il tado come termostato di zona o meno insieme al BESMART0