Collegamento ottimale Immergas Victrix Tera 24
Salve, ho appena comprato un KIT tado (Bridge, termostato cablato, 2 valvole) e devo collegarlo alla caldaia.
Cercando in giro ho letto di diversi modi di collegarla.
Qual'è il modo più completo? Io pensavo inizialmente di usarlo solo per accendere spegnere e quindi utilizzare i due morsetti NO e COM. Ma poi ho visto che qualcuno la collega utilizzando OpenTherm e le uscite digitali.
Cosa mi consigliate (PS ho agganciato TADO al mio Home Assistant)
Risposte
-
salve volevo sapere anche io la caldaia immergas TERA 28 è compatibile con il protocollo di tado il OpenTherm/ebus?
grazie
0 -
Forse sono un po' in ritardo ma ho installato oggi una caldaia Immergas Tera 24 e vi confermo che funziona correttamente col termostato Tado, comunicando tramite protocollo OpenTherm.
Per farla funzionare il collegamento sul Tado va sui morsetti + e -, poi questo va impostato (manualmente o da app) per comunicare in OpenTherm.
Lato caldaia invece il collegamento va sui morsetti 40/44 e 41 (senza ponticello, come se si collegasse il CAR), poi dalle impostazioni di manutenzione della caldaia va impostato il parametro P7 su 2. Questo parametro è segnalato come non supportato sul manuale utente ma è assolutamente presente sulla caldaia e, a quanto pare, abilita la comunicazione OpenTherm.
Funzionano correttamente: l'impostazione della temperatura di mandata, sia sanitaria che riscaldamento, e ovviamente accensione/spegnimento della caldaia con le relative chiamate in caso di riscaldamento acceso/spento.
Dalla caldaia non risulta più possibile impostare le temperature, è tutto gestito dal Tado.
L'unica cosa è che per vedere effettivamente applicate le modifiche bisogna attendere un po', anche un paio di minuti, ma una volta impostata una programmazione questo non è ovviamente un problema.
Spero di essere stato utile a qualcuno perché so che in giro è quasi impossibile trovare informazioni certe per Tado e Immergas con OpenTherm.
0 -
Perdonami, sei sicuro che ti modula la temperatura di mandata?
A me funziona tutto, anche l'impostazione dell'acqua sanitaria, tranne che la modulazione. Quando tado dice di accendersi gli dice sempre di accendersi con la temperatura di mandata massima possibile che io ho limitato a 60°. Questo succede anche se sono a 16.9° e devo arrivare a 17°, mi aspetto che tado indichi di mandare l'acqua a, che ne so, 40°, non certo a 60.
Riusciresti a fare qualche test?
0