Tado vs Perry TE500B

Opzioni

Buongiorno a tutti,

ho acquistato tado kit v3+ con l'idea di sostituire il mio termostato Perry TE500B

seguendo la guida di installazione viene richiesto di identificare tutti i cavi mediante etichetta e in particolare se è presente o meno un ponte tra il cavo 1 e il cavo 4 (il ponte è presente)

qui nasce il problema, uno dei cavi "fondamentali" non è presente (cavo posizione 3) allego foto per capire meglio


La casa è su due piani con impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia centralizzata per tutto il condomino, quindi in casa ho solo due termostati (uno per piano)

qualcuno di voi si è scontrato con la stessa configurazione?

Grazie in anticipo

Davide

Risposte

  • Kenzo
    Kenzo ✭✭✭
    Opzioni

    Salve,

    in questi casi consigliamo di seguire comunque le istruzioni. Se nel suo caso il cavo in posizione 3 manca, non si preoccupi e proceda senza connettere il cavo 3 (che manca) alla posizione NO.

    Nel caso in cui il Termostato Intelligente tado° non dovesse funzionare correttamente, ci faccia sapere oppure contatti il nostro supporto tecnico utilizzando il nostro form online https://support.tado.com/hc/it/requests/new.


    Cordiali saluti.