Blocco circolatore

Buongiorno, ho da poco montato una caldaia bluehelix ferroli 28c, ho un impianto a 8 termosifoni ghisa e ho approfittato per implementare 8 valvole termostatiche.
Il confort e il risparmio consumi è spettacolare.
Sto avendo un problema che vorrei capire, ogni tanto la caldaia mi segnala protezione scambiatore, verificare blocco circolatore o aria bei tubi.
Ho fatto la verifica e aria bei tubi non ci sta, mi sorge un dubbio: la caldaia per abbattere la temperatura quando tado e le valvole dicono di spegnere il riscaldamento, mantiene il circolatore attivo per 15 minuti (da impostazione)
Vuoi vedere che se si verifica lo spegnimento del riscaldamento quando tutte le valvole sono chiuse si genera l’anomalia?
Capisco la protezione ma è un limite delle nuove caldaie; non posso tenere tutte le stanze termoregolate?