Problemi con Teste Termostatiche

Opzioni
Salve ho un problema con le teste termostatiche che non partono separatamente dal termostato, cioè se il termostato è impostato a 18 gradi e in una stanza voglio 22 gradi non mi scatta il relè e non mi parte la caldaia. La caldaia parte solo se accendo il termostato. Come posso risolvere sto problema .Grazie.

Risposte

  • io ho bypassato il problema mettendo il termostato come semplice gestore del contatto pulito (lo tengo a 5° come temperatura di intervento fissa) e poi nella configurazione delle diverse stanze metti lui come "regolatore di zona"

    a quel punto è la valvola termostatica che comanda e quando richiede caldo dice al termostato di chiudere il contatto che comanda la caldaia

    Se tieni il termostato anche lui "operativo" rischi che se solo lui richieda caldo, ma tutte le valvole termostatiche no, che la caldaia entri in funzione ma tutti i circuiti del riscaldamento risultino chiusi.. per questo lui l'ho impostato a 5° fisso