Saunier Micra 3 24SE non si accende
Sauro
✭
Salve, ho installato il termostato cablato v3 questa estate (con eBus), ho testato e funzionava. Adesso vado a impostare il riscaldamento ma il termostato imposta correttamente la temperatura di mandata ma non parte la caldaia.
L'acqua calda funziona correttamente.
Avete suggerimenti?
Nel frattempo ho aggiunto le teste termostatiche intelligenti ma sembra tutto impostato correttamente con il regolatore di zona impostato correttamente sul termostato.
L'acqua calda funziona correttamente.
Avete suggerimenti?
Nel frattempo ho aggiunto le teste termostatiche intelligenti ma sembra tutto impostato correttamente con il regolatore di zona impostato correttamente sul termostato.
0
Miglior Risposta
-
Risolto, ponticello relè termostato su pannello caldaia non collegato.
Le istruzioni tado non lo riportano e nemmeno quelle della caldaia, ho dovuto guardare le istruzioni di installazione del termostato modulante originale Saunier...0