w.Intercom = i;Due Termostati, ma uno ha smesso di funzionare. — tado° Community

Due Termostati, ma uno ha smesso di funzionare.

Salve, ho riacceso l'impianto composto da due zone: Zona Giorno e Zona Notte - 2 diversi termostati. Premetto che l'anno scorso funzionava tutto, ma purtroppo ora la Zona Notte non accende il riscaldamento, nonostante si senta il tipico rumore di accensione, ma nulla...

Qualcuno può aiutarmi?

Grazie

Commenti

  • Stacca i due fili che vanno alla caldaia ed uniscili, se è il termostato, la caldaia partirà, viceversa non è il termostato ma il cablaggio.

  • La caldaia parte se unisco i due fili... Grazie della risposta. Continuo però a non risolvere il problema. Premetto che tutto da questo inverno, prima era ok...

  • Sono molto deluso della mancanza di assistenza del prodotto. In pratica è impossibile risolvere un problema cosi...

  • @leonardo84 se cerchi assistenza qui è il posto sbagliato, questo è un forum di utenti, c'è la chat apposita nella homepage del sito per l'assistenza.

    Da quello che scrivi sembra che sia successo qualcosa ad uno dei due termostati.

    Hai detto che unendo i fili tutto funziona e che senti il tipico "click" del termostato, controlla bene il cablaggio (immagino che tu l'abbia già fatto) e i pin che ci sono nel retro del termostato, se ti sembra tutto ok probabilmente si è danneggiato il relè interno.

    Io ti suggerirei di provare a scambiare i due termostati per vedere se il problema si sposta nella zona giorno, se è così hai la conferma che si è rotto il termostato. Se è ancora in garanzia fattelo cambiare.