tado° Termostato Intelligente Cablato + elettrovalvola motorizzata
Salve, ho comprato un termostato Tado cablato, dovrei far comandare i termosifoni di una casa in montagna con caldaia centralizzata. Nell'impianto è stata inserita un'elettrovalvola motorizzata che apre l'afflussso di acqua (calda) ai termosifoni. il vecchio termostato è cosi configurato ponte tra la fase e il comune e cavo caldaia su NO e NC e poi logicamente il contatto fase e neutro per far funzionare il vecchio Perry manuale. (Allego foto per capire meglio)
Sostituendolo con il Tado penso di poter riprodurre lo stesso schema ma mi manca il contatto del neutro ..dove va messo ? su P1 lasciandolo isolato ?
In teoria visto che tado è alimentato a batteroa dovrei isolare Le N ma mi servono per poter comandare l'elettrovalvola..
Qualcuno nella stessa condizione ?
Commenti
-
direi che devi isolare il N e basta senza collegarlo da nessuna parte, poi metti L sul comune del tado e gli atri due fili su NA e NC del tado
1