w.Intercom = i;Blocco caldaia — tado° Community

Blocco caldaia

Ho acquistato il termostato intelligente con le valvole pochi giorni fa. Ho installato il tutto ed ho avuto subito il problema del blocco della caldaia. In pratica una volta raggiunto l’orario prestabilito i termosifoni si spengono e una volta spenti la caldaia va in blocco e non riesco più ad usare neanche l’acqua calda. Come è possibile una cosa del genere?

Risposte

  • Probabilmente la caldaia ha la funzione di "post ricircolo" cioè tiene accesa la pompa per un certo periodo per raffreddare lo scambiatore.

    Il problema è che con tutte le valvole chiuse sale la pressione (l'acqua di fatto non può girare) e la caldaia va in blocco.

    Ha solo due soluzioni:

    1) Lasci un termosifone senza valvola (tipicamente il bagno)

    2) Fai montare sul collettore una valvola di bypass

    Chi fa questi impianti mettendo le valvole termostatizzabili senza montare una valvola di bypass da poche decine di euro andrebbe arrestato...

  • Quindi il termosifone dove devo togliere la valvola riscalderà sempre? Sarà sempre acceso?
  • Sarà caldo solo se almeno una delle stanze sta chiedendo calore e farà partire la caldaia