Collegamento tado cablato con caldaia immergas zeus major
Salve,
domani mi arriva il nuovo termostato TADO cablato e, per mettermi un po' avanti, gradirei avere informazioni sui collegamenti.
Di sicuro NON vi è la necessità di alimentazione (tado ha le batterie) quindi il blu L ed il nero N li schermerò.
Ma i due fili arancioni dove vanno collegati?
GRAZIE MILLE per la vostra risposta
Migliori Risposte
-
li colleghi su NO e COM del tado
1 -
Secondo me sapendo che alcuni termostati hanno la 220V per non costringerti ad isolare i fili e lasciarli liberi hanno previsto dei morsetti liberi ai quali attaccare i fili.
Non hanno nessuna funzione e non saranno collegati a nulla.
Se tu li hai isolati lasciali così.
0
Risposte
-
Perfetto, Andy. Tuttavia il tutorial nell'app mi dice di inserire l'alimentazione ( i fili L e N ) rispettivamente nei morsetti P1 e P2 (o viceversa... adesso non ricordo) del Tado.
Che faccio ?
Mi attivo, rismonto e collego o lascio così ?
Grazie ancora !
0 -
Se attacchi la 220V sul tado lo bruci, poi fai come vuoi 🤣
Ma collegato come ti ho detto funziona?
Se riesci mi fai vedere lo screen del tutorial? Sono curioso...
0 -
Ora funziona, nel senso che la caldaia va.
Devo ancora capire diverse cose :/0 -
Come faccio da qui ad allegare foto, non vedo la clip o immagine. Ho gli screenshot0
-
Apro un nuovo post e li metto lì... verrà fuori un bel casino B)0
-
NO - Ho trovato dove allegarti tutto
Le più significative sono LE ULTIME 2 che, come ti accennavo, mi danno istruzioni di attaccare la 220 al Tado. NON HO PAROLE
Grazie a Dio questa mattina, quando ho montato il tutto, NON ho seguito le istruzioni on line, ma semplicemente ho tenuto conto della tua segnalazione precedente.
Solo per curiosità sono andato a verificare, oggi pomeriggio, nell'app il tutorial guidato. Anche se in Inglese me la cavo abbastanza bene quale è la tua interpretazione ?
P.S. il vecchio termostato era un BTICINO 448 - trovato perfettamente nel tutorial incriminato
Buon tutto ! ed ancora grazie
0