Teste termostatiche fuori controllo
Perché se imposto 20 gradi la temperatura supera in alcune teste termostatiche 25 gradi e lo mando in Off ancora continua ad arrivare acqua calda?
0
Risposte
-
La valvola termostatica apre e chiude la valvola del radiatore.
Quest'ultima valvola ha un pistoncino che quando viene premuto fa passare l'acqua calda e quando viene rilasciato chiude la valvola.
Il pistoncino della valvola del radiatore talvolta si blocca nella posizione aperta (sporge poco dalla valvola).
Consiglio:
1) smonta la valvola tado e controlla spingendo manualmente il pistoncino sul radiatore che questo si muova correttamente. Se fosse bloccato, un po' di olio spray può aiutare a sbloccarlo.
2) avvita bene il supporto fornito da tado sulla valvola (se ha gioco, la valvola non funziona bene)
3) togli le pile dalla valvola tado e rimettere dopo una decina di secondi e rimonta la valvola tado sul radiatore accertandoti di averla stretta bene e che non abbia gioco. In tal modo la valvola si tara di nuovo.1 -
Grazie, proverò i termosifoni sono nuovi e potrebbe essere.
L'unica cosa non capisco perché la caldaia era attiva. Ho provato a disinstallare e reinstallare tutto vediamo.considera che è tutto nuovo impianto ecc.0