Cablare Tado° in sostituzione del termostato Vemer Meteo 3.

Opzioni

Come devo fare a cablare correttamente il termostato intelligente considerando che sul vecchio termostato arrivano tre cavi mentre il Tado prevede il collegamento di soli due.

Risposte

  • GiC
    GiC
    modificato 20 marzo
    Opzioni

    Ciao, io avevo un Fantini Cosmi con tre fili e ho collegato tado° così:

    In pratica, quando T ambiente è superiore a quella impostata il relé chiude il contatto 1 su 4, quando è inferiore chiude su 2 facendo partire la caldaia. Dovresti verificare se anche i contatti del tuo vecchio termostato seguono la stessa logica.

    Saluti

    p.s.: i miei due tado° hanno 8 anni, non so se nel frattempo è cambiato qualcosa, ma ricordo di averci collegato tutti e tre i fili e non solo due (uno dei motivi per cui ho scelto questo marchio rispetto al concorrente francese...😊)

  • Giuli0ne
    Opzioni

    Grazie GIC per l'utile indicazione.

    Provo a capire com'è cablato il termostato vecchio e procedo come da tue indicazioni.

    Grazie per il supporto

    Giulio