w.Intercom = i;Is Tado echt kapot? — tado° Community

Is Tado echt kapot?

Hallo,

Ik heb een nieuwe bedrade Tado thermostaat gekocht, en vorige week kwam een monteur langs om deze aan mijn ketel aan te sluiten (Remeha Calanta). Na het plaatsen van de thermostaat, sloeg de ketel wel aan, maar, maar niet meer af. Het werd echt heel warm in huis (23 graden!). De thermostaat lager of uit zetten.... niets werkte. De monteur zegt nu dat de Tado niet goed functioneert. Ik wil even checken of dit inderdaad zou kunnen kloppen?

De monteur heeft de draden gekoppeld aan NO en COM. Is dat correct?


Hoor graag van jullie, en of ik inderdaad beter de Tado om kan ruilen voor een ander exemplaar en dat deze mogelijk een fabrieksfout in zich heeft.

Reacties

  • De Remeha Calenta ondersteunt bijna zeker OpenTherm, dit betekend dat de draden in de Tado moeten worden aangesloten op de + en -

    In de ketel zit de OpenTherm thermostaat op dezelfde klemmen als de Aan/Uit thermostaat. Je zou de draden dus op de + en - kunnen zetten ipv NO en COM.

    Welk bouwjaar heeft de ketel en welke thermostaat zat er voorheen aan?

  • Dank voor meedenken. De ketel komt uit 2013.
    Hiervoor hadden we een Cenvax VAG 4000