Tado bedrade thermostaat blijft ingeschakeld. Iemand een oplossing of suggestie
Vandaag mijn tado bedrade thermostaat + bridge + 2 radiatorknoppen gemonteerd. De bedrade thermostaat is goed verbonden maar blijft ingeschakeld. Met als resultaat 24+ graden. Als ik de thermostaat van de grondplaat verwijder gaat de cv pas uit. Als ik meet met een multimeter dan Blijven de contacten NO gesloten. Ook bij 24+ graden en ingesteld op vorstbeveiliging.
iemand een idee?
de radiator knoppen werken overigens prima.
Reacties
-
Bello,
Meestal is dit probleem een kwestie van verkeerde draadaansluiting of verkeerd geconfigureerde thermostaat (of beide). Komt vaker voor.
Als je Aan-uit wilt werken (de relaisstand) dan moet je de draden op de thermostaat aansluiten op No en Com. De thermostaat komt uit de fabriek geconfigureerd als aan-uit dus die hoef je niet aan te passen tenzij je dat al gedaan hebt. Je hoort in die mode een duidelijke klik als de thermostaat schakelt.
Als je modulerend wilt werken dan de draden aansluiten op + en -.
Als je de configuratie van de thermostaat wilt wijzigen gebruik dan de Wizzard.