w.Intercom = i;Radiator thermostaat springt van vol naar leeg en weer terug — tado° Community

Radiator thermostaat springt van vol naar leeg en weer terug

Beste forumleden,

Ik heb 6 thermostaten op mijn radiatoren, sinds begin november. Een ervan is sinds wisselend vol en leeg sinds eergisteren. Ik krijg nu dagelijks 3-4 emails.

De thermostaat kraan in kwestie staat op 16 graden te regelen, en wordt niet heel zwaar belast.

Weet iemand wat er aan de hand is?

Beste Antwoord

  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Antwoord ✓
    Wissel de batterij eens om met een andere knop.
    Als het probleem niet mee verhuisd, dan snel de knop retour sturen ivm garantie

Antwoorden

  • jlie
    januari 2022 aangepast
    @B79 dankje, beetje late reactie. Het was een batterij die niet ok was. Het probleem verhuisde met de batterijen toen ik ze ineen andere knop deed.