Beste locatie voor zoneklep (aanvoer of afvoer) rekening houdend met bypass

Opties

Allen,

Ik wil een zoneklep van honeywell plaatsen voor mijn vloerverwarming. Veel besproken setup waarbij we beneden vloerverwarming hebben en boven radiatoren.

Wat is bij ons de beste locatie? In de aanvoer of in de afvoer leiding rekening houdend met de bypass? (zie foto)

alvast bedankt


Beste Antwoord

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Antwoord ✓
    Opties

    Zoneklep komt in de aanvoer na de bypass. Daarvoor moet de bypass voldoende naar rechts verplaatst worden.

Antwoorden

  • Radish
    Opties
    Bedankt. Helaas even wat extra werk, maar er is nog genoeg speelruimte.