Beste locatie voor zoneklep (aanvoer of afvoer) rekening houdend met bypass
Allen,
Ik wil een zoneklep van honeywell plaatsen voor mijn vloerverwarming. Veel besproken setup waarbij we beneden vloerverwarming hebben en boven radiatoren.
Wat is bij ons de beste locatie? In de aanvoer of in de afvoer leiding rekening houdend met de bypass? (zie foto)
alvast bedankt
0
Beste Antwoord
-
Zoneklep komt in de aanvoer na de bypass. Daarvoor moet de bypass voldoende naar rechts verplaatst worden.
1
Antwoorden
-
Bedankt. Helaas even wat extra werk, maar er is nog genoeg speelruimte.0