Werkkamer verwarmt mee met andere ruimtes

Heb een thermostaat in de keuken, 1 tado verwarmings knop in de woonkamer, 1 op mijn werkkamer en 1 boven voor de vloerverwarming.
Alles op 1 zone regelaar. De werkkamer verwarmt altijd mee als er een andere aanslaat. Hij knijpt dan nooit af en gaat ver boven z’n temperatuur.
Wanneer de temperatuur overal laag staat en ik verwarm alleen de werkkamer dan knijpt hij wel af bij t bereiken van z’n ingestelde temperatuur.
Woonkamer en vloerverwarming werken prima.
Wat gaat er mis op de werkkamer?

Reacties

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Ik denk dat de kraan van de werkkamer niet goed afsluit.
    Dat kan verschillende oorzaken hebben.
    Zoals:
    Pen radiatorkraan zit vast, druk hem een paar keer goed helemaal in. Als ie te stroef gaat smeren met bijv wd40.
    Bij gebruik van een adapter verkeerde verlengpen gebruikt.
    Batterijen van Tado knop leeg, niet goed gekalibreerd.
  • Dank je Herres. Het blijkt inderdaad de verkeerde pen te zijn. Te kort waardoor hij niet af kan knijpen.
    Kan ik een verlengpen bestellen of moet ik die ergens anders halen?
    Alvast bedankt!
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Hoi Janie