w.Intercom = i;Tado open therm aansluiten op Intergas HR28 Kompakt Solo — tado° Community

Tado open therm aansluiten op Intergas HR28 Kompakt Solo

Hallo, ik heb een Intergas HR28 Kompakt Solo die altijd is bediend door een bedrade kwikthermostaat (2 draden) van Honeywell van net na Christus.
Ik heb paar dagen geleden een Tado aangeschaft maar krijg deze combinatie niet werkend.
Ik heb op de je ketel de draden van pen 6 en 7 omgezet naar 11 en 12.
Op de Tado op + en - zoals ik overal lees, maar dit werkt niet
Op de Tado op NO en COM werkt ook niet.
Weet iemand raad?

Antwoorden

  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Je moet de aansturing in de tado nog op D01 zetten om moduleren actief te maken.
    Handleiding staat op de website. Moet je even zoeken naar handleiding voor installateurs oid.
  • Hallo B79. Daar ben ik door een installateursvideo op YouTube inmiddels ook achter gekomen. Ik ga het proberen. Laat zo iets weten. Bedankt voor de snelle reactie
  • @B79 , het is gelukt hoor. 👌
  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Ah gelukkig. Mooi dat het werkt nu
  • Hoi DonBasco,

    Kan jij me die installvideo op youtube hier linken?

  • Hoi PimSmit. Excuses. Lees dit pas net. Zal even zoeken.
  • https://youtu.be/WblqnnRnXxk Bij deze