Ketel lijkt niet aangestuurd te worden
Gisteren het tado systeem geïnstalleerd, maar de ketel slaat niet aan.
Op alle radiatoren thermostatische radiatorkranen gemonteerd, op 4 een tado knop op de anderen een gewone thermostaatknop.
Internetbridge geplaatst, bedraadde thermostaat opgehangen, aangesloten en alles gepaird.
Alles ziet er in de app goed uit, maar de ketel blijf uit. Geeft wel warm tapwater.
De thermostaat is aangesloten op een intergas. De draden zitten op aansluiting 11 en 12. In de tado op + en -. De tado staat op D01 en warmwater voorziening(Zoals beschreven in de installateurshandleiding)
Iemand een idee wat er mis gaat?
Op alle radiatoren thermostatische radiatorkranen gemonteerd, op 4 een tado knop op de anderen een gewone thermostaatknop.
Internetbridge geplaatst, bedraadde thermostaat opgehangen, aangesloten en alles gepaird.
Alles ziet er in de app goed uit, maar de ketel blijf uit. Geeft wel warm tapwater.
De thermostaat is aangesloten op een intergas. De draden zitten op aansluiting 11 en 12. In de tado op + en -. De tado staat op D01 en warmwater voorziening(Zoals beschreven in de installateurshandleiding)
Iemand een idee wat er mis gaat?
0
Reacties
-
Als je de installatie wizzard hebt gevolgd zou het goed moeten zijn ingesteld. Het enige wat ik dan nog kan toevoegen is: reset de ketel door hem uit en weer aan te zetten zodat de ketel vanaf opstarten de thermostaat herkent.
Werkt dit?0 -
Uiteindelijk is het gelukt, ketel had een te hoge druk waardoor de ketel niet aansloeg0